03.01.2021, 13:10 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Matrix + MRL
Не понятно. Если подключить модуль MRL непосредственно к matrix по системой шине то com2 все равно остается занятым под шину ???
|
03.01.2021, 19:47 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix + MRL
Если в проекте задействовать mrl неподсредственно к matrix, то com2 сконфигурируется под системную шину, как rs485 использовать нельзя будет.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.01.2021, 14:27 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix + MRL
Получается, что COM2 становится не доступным как modbus всякий раз как используется модуль расширения.
|
04.01.2021, 18:53 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Matrix + MRL
да, все верно. нужны дополнительные порты - есть модули расширения.
|
11.01.2021, 11:06 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Matrix + MRL
Верно, всякий раз, когда используется MRL.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |