Проблема подключить встроенные датчики Trim 5 (нет проблемы)
Загрузил с конструктора в Pixel проект и в Trim 5 панель HVAC не получается задействовать встроенные датчики
Последний раз редактировалось Arsie, 09.04.2020 в 02:03 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
07.04.2020, 18:22 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
А связь по rs485 или ethernet, работает вообще? Не хотите удалить ваш slave и добавить нужные переменные в page_data?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2020, 19:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
связь по RS 485, если сделать в отдельном проекте все работает
Можно попробовать и с переменными, но не знаю как Датчики подключенные к Pixel работают нормально на панели Trim отображаются Последний раз редактировалось Arsie, 09.04.2020 в 02:03 |
07.04.2020, 22:12 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...r_to_slave.htm __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.04.2020, 15:41 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
попробовал, не проходит сигнал
в обрыве стоит два этих датчика |
08.04.2020, 16:14 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
Новый вариант покажете?
Еще в проекте пикселя вы настраиваете макрос для датчиков пт1000 и 0-10В. С трима же вы получаете преобразованные значения, как настроить макрос https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2 К слову, предложенный мной вариант проверен и работает в версии 3.32.026. Если у вас не получается, прикладывайте проект, будем разбираться. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 08.04.2020 в 16:58 |
08.04.2020, 17:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
по показанию датчиков уже вторая задача, сейчас бы с них получить значения
так еще сделал Последний раз редактировалось Arsie, 09.04.2020 в 02:04 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
08.04.2020, 18:37 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
Так работать не будет.
Давайте еще раз. У вас есть начальный пример, удалите оттуда слейв, а в карту page_data добавьте две ваши переменные на примере Sci_уставка, далее настраиваете связь между пикселем и тримом, убеждаетесь в наличии связи(на панели отображается мнемосхема и параметры ВУ), дальше в отладке в триме симулируйте запись в переменные, подайте значение и импульс на запись, на выходе переменной должны увидеть успешный результат. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.04.2020, 22:42 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
Slave удалил, 2 переменные добавил, связь между Pixel и Trim есть ( на панели отображается "Остановка" и отображаются температуры от датчиков Pt1000 подключенных к Pixel, как настроить связь переменной между пиксель и трим пока не пойму. Переменную в пиксел поставил на вход, адреса модбас поставил, дальше не могу разобраться. Думаю разгадка уже близка.
Последний раз редактировалось Arsie, 28.04.2020 в 19:14 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
08.04.2020, 23:37 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5
Цитата:
На вход ^ можно подавать импульс в момент изменения числа https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|