Интересует вопрос, при каких случаях происходит автоматический переход от дистанционного управления к местному в стандартной программе управления вентиляцией?
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Интересует вопрос, при каких случаях происходит автоматический переход от дистанционного управления к местному в стандартной программе управления вентиляцией?
При загрузке программы в контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:54   #3
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

У нас происходит переход от дистанционного к местному каким то не понятным образом, есть пиксель к нему через езернет подключен Трим 5.. в начале думал что из-за того, что производили манипуляции с пикселем ( меняли уставки, шарились по меню) потом возникли мысли что это может быть связано с тем что у нас 24 В от которых питается трим и пиксель проложены рядом с переменкой, и возникают наводки эдс, которые создают помехи в витой паре, которые могут через трим передаваться пикселю и ему это не нравится... пока больше вариантов не было..
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:00   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
У нас происходит переход от дистанционного к местному каким то не понятным образом, есть пиксель к нему через езернет подключен Трим 5.. в начале думал что из-за того, что производили манипуляции с пикселем ( меняли уставки, шарились по меню) потом возникли мысли что это может быть связано с тем что у нас 24 В от которых питается трим и пиксель проложены рядом с переменкой, и возникают наводки эдс, которые создают помехи в витой паре, которые могут через трим передаваться пикселю и ему это не нравится... пока больше вариантов не было..
Нереально.

Помеха должна сформировать правильный запрос на отключение дистанционного режима и корректно посчитать его CRC

Думаю, дело в программе Трима. Где-то битик не туда улетает, или не вовремя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:27   #5
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

а вот тут тоже как то мало вероятно, ибо в связи с всеобъемлющей лени решил не добавлять переменные по одной, а просто скопировал карту памяти из проекта, и если номера тегов не меняются при создании новых проектов в конструкторе, то ошибки быть не может.. ибо бит участвующий в смене дистанционного и местного управления не участвует...

остается понять, что вы имеете ввиду под "не вовремя"??
Вложения
Тип файла: rar проект.rar (2.13 Мбайт, 58 просмотров)
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:32   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
а вот тут тоже как то мало вероятно, ибо в связи с всеобъемлющей лени решил не добавлять переменные по одной, а просто скопировал карту памяти из проекта, и если номера тегов не меняются при создании новых проектов в конструкторе, то ошибки быть не может.. ибо бит участвующий в смене дистанционного и местного управления не участвует...

остается понять, что вы имеете ввиду под "не вовремя"??
Да, по идее всё нормально у вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:22   #7
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Был сегодня на объекте, переключения происходят после запуска частотников, пока их нету или сиситема стоит в ожидании все норм, как только происходит запуск частотников пару секунд работает потом переходит в местное...
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:55   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Был сегодня на объекте, переключения происходят после запуска частотников, пока их нету или сиситема стоит в ожидании все норм, как только происходит запуск частотников пару секунд работает потом переходит в местное...
Можете поставить на сигнал SCi_Дист/Мест счётчик и вывести значение счётчика на экран?

Это нужно для того, чтобы понять источник переключения. Внешний он по отношению к контроллеру или внутренний.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 07:04   #9
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

поставил счетчик, бит от переменной не возникает, т.е. счетчик не срабатывает, но переключение происходит.. заметил такую особенность что если перевести контроллер в режим дистанционного управления до подключения к нему трима( благо трим грузится дольше чем пиксель) то в момент подключения трима к пикселю, последний переходит в местное управление.. так что напрашивается вывод что проблема все же в наводках которые сбрасывают связь и при повторном подключении происходит переход опять на местное управление..

ЗЫ: После обновлений трима и перезаливки программы из нового лоджикса проблема с исчезающей уставкой не исчезает.. жду мнения эксперта по этому вопросу..
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 12:29   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
поставил счетчик, бит от переменной не возникает, т.е. счетчик не срабатывает, но переключение происходит.. заметил такую особенность что если перевести контроллер в режим дистанционного управления до подключения к нему трима( благо трим грузится дольше чем пиксель) то в момент подключения трима к пикселю, последний переходит в местное управление.. так что напрашивается вывод что проблема все же в наводках которые сбрасывают связь и при повторном подключении происходит переход опять на местное управление..
Наводки должны сформировать модбас-пакет, записывающий единицу в переменную SCi_Дист/Мест. Если этого не происходит - значит переключение не было.

Второй вариант - "усталость" eeprom, которую почти добила частая запись. В этом случае единица может самопроизвольно переключиться в ноль (стекает заряд через повреждённый диэлектрик ячейки eeprom). Но это от трима уже никак не зависит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 12:56   #11
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наводки должны сформировать модбас-пакет, записывающий единицу в переменную SCi_Дист/Мест. Если этого не происходит - значит переключение не было.

Второй вариант - "усталость" eeprom, которую почти добила частая запись. В этом случае единица может самопроизвольно переключиться в ноль (стекает заряд через повреждённый диэлектрик ячейки eeprom). Но это от трима уже никак не зависит.
но как-же переход на местное при установлении связи пикселя и трима?? проверил на двух пикселях.. на обоих такая проблема возникает... не может ли быть вызван перерыв связи помехами в результате которого спадает бит??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 13:19   #12
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

вот тестовый проект которым проверялся переход... мож я не догоняю..
Вложения
Тип файла: rar тест.rar (891.4 Кбайт, 34 просмотров)
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:27   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
вот тестовый проект которым проверялся переход... мож я не догоняю..
Нужны оба проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 06:33   #14
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужны оба проекта.
в этой же теме выше
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 16:45   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
в этой же теме выше
У вас самый свежий SMLogix и софт в панели? Ваш проект какой-то весь перекошенный в СМАрте у меня.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 19:25   #16
Mikha
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
но как-же переход на местное при установлении связи пикселя и трима?? проверил на двух пикселях.. на обоих такая проблема возникает... не может ли быть вызван перерыв связи помехами в результате которого спадает бит??
Проблема возникает в блоке Kernel, который в свою очередь генерирует импульс на вход общего сброса блока Режимов работы. Даже при опросе одной переменной, при пропадании а затем появлении линка, Kernel думает, что происходит первый запуск программы.

Дело точно не в помехах.

Пока, такие новости
Mikha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 07:31   #17
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас самый свежий SMLogix и софт в панели? Ваш проект какой-то весь перекошенный в СМАрте у меня.
Попробуйте это, тот проект был сделан на бета версии, этот поект перекомпилирован под новым лоджиком
Вложения
Тип файла: rar Trim_new.rar (466.3 Кбайт, 25 просмотров)
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 07:39   #18
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Mikha Посмотреть сообщение
Проблема возникает в блоке Kernel, который в свою очередь генерирует импульс на вход общего сброса блока Режимов работы. Даже при опросе одной переменной, при пропадании а затем появлении линка, Kernel думает, что происходит первый запуск программы.

Дело точно не в помехах.

Пока, такие новости
А линк из-за чего может пропасть?? мне казалось, что как раз дело в появляющихся помехах.. таки пропажа происходит как раз во время запуска частотников.. не всегда, но вероятность возникновения больше 0,5 точно(
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 15:17   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дистанционное управление

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
А линк из-за чего может пропасть?? мне казалось, что как раз дело в появляющихся помехах.. таки пропажа происходит как раз во время запуска частотников.. не всегда, но вероятность возникновения больше 0,5 точно(
Проблему у вас решит удаление в проекте Пикселя связи, указанной стрелочкой. При этом на входе макроса должен остаться нолик. Если это не так и осталась единичка, то измените её на нолик.

Проблема должна уйти.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (8.2 Кбайт, 117 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024