По умолчанию Градирня БМГ-100 + SMH-2G, модернизация проекта 2012 года

Здравствуйте, по наследству нам достались градирни с системой управления на SMH2G. ПЧ в них были поменяны на данный момент управляются в ручную. Есть желание восстановить автоматику, но проблема в том что нет проектов SMLogix. ПЧ когда все работало стояли Danfoss, сейчас IDS-Drive Z, сегнетик по 485 ПЧ видит но не управляет выдает сообщение "Включено местное управление" хотя на ПЧ управление передано на rs485. В чем может быть проблема?
Lexantg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 14:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Градирня БМГ-100 + SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Lexantg Посмотреть сообщение
Здравствуйте, по наследству нам достались градирни с системой управления на SMH2G. ПЧ в них были поменяны на данный момент управляются в ручную. Есть желание восстановить автоматику, но проблема в том что нет проектов SMLogix. ПЧ когда все работало стояли Danfoss, сейчас IDS-Drive Z, сегнетик по 485 ПЧ видит но не управляет выдает сообщение "Включено местное управление" хотя на ПЧ управление передано на rs485. В чем может быть проблема?
Мы не знаем, нужно искать изготовителя шкафов управления. Подозреваю, что установка данфоссов решит вашу проблему. У каждого типа частотника свои принципы обмена данными по 485. Связь-то есть, но что хочет частотник контроллеру неизвестно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 14:46   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 329
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Градирня БМГ-100 + SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Lexantg Посмотреть сообщение
Здравствуйте, по наследству нам достались градирни с системой управления на SMH2G. ПЧ в них были поменяны на данный момент управляются в ручную. Есть желание восстановить автоматику, но проблема в том что нет проектов SMLogix. ПЧ когда все работало стояли Danfoss, сейчас IDS-Drive Z, сегнетик по 485 ПЧ видит но не управляет выдает сообщение "Включено местное управление" хотя на ПЧ управление передано на rs485. В чем может быть проблема?
Я бы не надеялся, что карта переменных modbus одного производителя подойдет для другого. На мой взгляд, либо искать проект, либо писать заново, если есть желание и смысл, а то все тот же валера придет и включит частотники вручную.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 11:46   #4
Lexantg
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Градирня БМГ-100 + SMH-2G

Да так и есть получается проект писать по новому. Производителя шкафа мы нашли "Стек Мастер" из Казани, но у них проект не сохранился, шкафы производства 2012 года. На данный момент вынесли кнопки с ПЧ и управление (пока не разобрались с проектом) с терминала ПЧ.
Lexantg вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024