Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.09.2019, 08:42   #31
shev65
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Согласен.
shev65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 17:41   #32
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрите, эта овеновская карта случаем не к тому же адресу устройства обращается, на котором FMR "сидит"?

А то как раз похоже на то. Потому и спасает, что FMR видит обращённые к нему хоть и неправильные, но всё же запросы. Происходит это чаще 500 мсек, вот выходы и не щёлкают.
Нет.. у овена адрес 16, у FMR - 2. Везде.
Работает всё так ,как описал - с овеновской пустой картой. . Единственно нет времени доехать - проверить , что будет с отключением. Оно нужно. "0" это не вариант.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделайте 5000 или 10000 - с запасом. За 5..10 сек ничего не случится в случае обрыва связи.
5-10 секунд в моём случае это уже много.
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 17:47   #33
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от shev65 Посмотреть сообщение
При 2500 мс. модуль тоже не щелкает, но переход безопасное состояние есть.
Время перехода в безопасное состояние нужно ставить максимально возможным, при котором управляемое оборудование заведомо не сгорит или не угробит чего вокруг себя (можно минуту - значит, минуту. Можно 10 минут - значит, 10 минут).

Выставляя малое время перехода - вы загоняете себя в патовую ситуацию: малейшая проблема в сети приводит к "дребезгу" выхода.
Попробуйте представить себе: в сети из дюжины устройств одно вышло из строя и начало "тормозить" (в цикл опроса добавился его тайм-аут), до кучи местный сантехник включил дико искрящую болгарку и пилит трубы (сильная помеха обеспечивает вычитывание модуля только со второго-третьего раза) - и как ваша система начнет себя вести?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024