|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.12.2018, 11:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Кто уже попробовал FMR в работе?
Ребята, ничего пока спрашивать не буду.
Просто зашел на сайт Сегнетика сегодня и увидел это ЧУДО!! Аж скупая слеза радости навернулась на моих глазах. Как же давно я ждал этих модулей. Все...прощай SIEMENS , да здравствует Segnetics))) Спасибо!! Утрирую, конечно, но все же. Кто уже опробовал? |
18.12.2018, 13:12 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.12.2018, 13:57 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Я прямо сейчас запускаю объект с FMR. Информация об этом в социальных сетях проскакивала уже. Думаю, как закончится ПНР, напишем что-нибудь публицистическое по этому поводу. Есть что сказать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.12.2018, 17:11 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Пока что бегло ознакомился. Но как я понял, интегрировать в Лоджик их можно только как обычный Модбас через карту памяти устройства.
Не планируется ли сделать как обычный модуль MR\MC ? Было бы вообще удобно |
18.12.2018, 17:51 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Да, планируется.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.12.2018, 10:12 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
|
05.03.2019, 17:48 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Я пробовал! Очень доволен!
|
06.03.2019, 12:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Вот, кстати, интересно - слева на модулях FMR имеется "дырка" под разъем системной шины (точно такая же, как на MRL).
Раз сделали - значит, думали о разъеме в этом месте. Но для чего он? - неужели, чтоб FMR можно было подключать как модуль расширения, вместо пары MRL? |
07.03.2019, 10:37 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Матрицы корпусов универсальные.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.08.2019, 23:48 | #10 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Попробовал на прошлой неделе в деле четыре штуки с TRIM.
Всё б ничего, но с промовскими датчиками ДДМ-03-МИ работать не захотели. В перегруз встают при подаче питания и назад пока не отдёрнешь тот датчик от входа, не возращаются, хоть и уже 4 ма с датчика. После того , как обратно подсоединишь, всё нормально. Понятно, что датчик ток подкидывает при включении, но с МС такого не наблюдалось, не первый раз такую прому подключаю. Пришлось по напряжению включать с резисторами 300 Ом и пересчитывать эти дела в SMLogix. Иначе никак. Со связью всё нормально, но на четвёртом FMR получилось такое непонятное чудо. Первые три были в одной сети с овеновским модулем вывода дискретного сигнала. Всё хорошо. Четвёртый щит был без такого модуля. Заново набил для него файл с одним устройством FMR и , соответственно, с новой картой памяти. Пробую - при включении из SMLogix выход переключается с частотой порядка 1Гц, а из конфигуратора переключается, как положено. Прошил файл , который был на предыдущих трёх, вытер из него всё, кроме овеновского устройства в COM1. Заработало , как надо. Овен не подключал, как таковой. Убрал это устройство из COM1 в SMLogix - снова замигал выход. Чудеса в решете. Так и оставил с овеном, которого по факту нет, - разбираться уже времени было. Может кто объяснит это чудо? |
26.08.2019, 11:18 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Цитата:
Как раз 1Гц получается. 1000 мсек = 1Гц. Надо, чтобы то, которое 500, было больше того, которое 1000, раза в два минимум. Цитата:
Конденсатор на землю решил бы эту проблему, взяв на себя бросок тока. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.08.2019 в 11:28 |
||
26.08.2019, 14:49 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
|
|
26.08.2019, 23:46 | #13 | ||
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
//// 25 с небольшим ma засвечивается в конфигураторе. Добавлено через 6 минут Цитата:
Случайно наблюдал сегодня тоже самое,в совершенно другом месте, на совершенно другой паре TRIM и FMR, но дёргался от ноля до заданного с указанной выше частотой аналоговый выход. Дискретные смотреть не стал, не интересно уже. Добавил "от балды" ещё одно несуществующее устройство на COM1, - всё стало нормально. Добавлено через 21 минуту Само собой, но конденсаторы для этого надо с собой иметь.. Были только резисторы. Последний раз редактировалось ФАЕ, 27.08.2019 в 00:12 |
||
27.08.2019, 09:06 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Тогда точно оно самое: время опроса выше тайм-аута выхода в безопасное состоние. Вот ФМР и тикал туда-сюда. По опросу выходил из безопасного состояния, ждал 500 мсек и залетал обратно. Опрос-то раз в секунду.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.08.2019, 10:29 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
где-то наверное д.б. галка "привязать дидтайм ко времени опроса" или как-то так |
|
27.08.2019, 10:49 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Время опроса в контроллере, дедтайм в модуле. Две несвязанные меж собой личности на уровне конфигураций.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.08.2019, 21:16 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
я думал речь о случае когда мастер фмр для другого фмра хотя можно ввести регистр в котором будет прописан этот дидтайм явно и его юзать для |
|
28.08.2019, 11:37 | #18 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
|
28.08.2019, 12:05 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Тогда не должен был.
Но описание у вас просто идеально подходит. Даже то, что в отладке перестаёт скакать - в отладке как раз функция безопасного режима отключается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2019, 13:06 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
Почему в конфигурации блока изначально 2000 мсек? |
|
28.08.2019, 13:11 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Потому что в конфигураторе подправили, в инструкции не подправили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2019, 13:33 | #22 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Так понимаю, при "0" отключение не должно происходить?
Сам не присутствовал. Вчера отправил файл с "0". С ним в итоге всё равно пришлось добавлять несуществующее устройство на COM1, чтобы заработало. Эта овеновская карта памяти стала уже палочкой выручалочкой. |
28.08.2019, 13:37 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Проверил сейчас, при выставлении 0 в безопасное состояние выходы не уходят.
|
28.08.2019, 13:38 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Да, при нуле безопасное состояние должно отключаться.
С этим нужно разбираться. Несуществующее устройство просто замедляет обмен, не видоизменяя его. Такого поведения быть не должно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2019, 13:49 | #25 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
А с овеновским модулем на COM1 первые три щита работают вторую неделю без проблем пока. Потому сначала у меня этот вопрос и не возникал. 2000 мсек там стоит. Заметил на четвёртом и пятом щите, где только FMR. Потому и начал там овеновскую карту присовывать, чтобы хоть как то решить. Добавлено через 29 минут Тоже думаю, просто не прошили FMR. Сам не присутствовал, по телефону сказали , как обошлись. Уточню. |
|
28.08.2019, 19:59 | #26 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Да, модуль остался со старой прошивкой, там 500 мсек было выставлено.
В субботу залью новую конфигурацию с нулем, посмотрим что получится. |
29.08.2019, 11:32 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Цитата:
А то как раз похоже на то. Потому и спасает, что FMR видит обращённые к нему хоть и неправильные, но всё же запросы. Происходит это чаще 500 мсек, вот выходы и не щёлкают. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2019, 15:30 | #28 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Модули на разных адресах. Завтра залью конфигурацию с нулем. если не поможет,после сдачи объекта, посмотрю обмен по шине, может там что видно будет.
|
30.08.2019, 20:05 | #29 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Залил конфигурацию с нулем, выходы щелкать перестали, но при отключении шины модуль не переходит в безопасное состояние. Не хорошо! При 2500 мс. модуль тоже не щелкает, но переход безопасное состояние есть.
|
30.08.2019, 22:41 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?
Сделайте 5000 или 10000 - с запасом. За 5..10 сек ничего не случится в случае обрыва связи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |