Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.11.2019, 13:02   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
Внести изменения в проект и пульт не проблема, ехать на объект все равно придется. Лучше конечно плавная регулировка до мин % указываемых в проекте.
Если бы это была не проблема, то и вопроса такого не было. Вам недоступны к редактированию некоторые макросы, на мой взгляд, если выбираете путь с плавным регулированием, то проще новый пульт нарисовать и вывести все необходимое.

Цитата:
По расписанию понял. То же конечно не удобно (установка вместе с автоматикой зашита за фальш потолком, в кабинете на стене только пульт)
А как вы себе представляете обслуживание щита за потолком? По идее расписание менять придется не чаще чем щит обслуживать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:02   #32
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Ставят они стремянку метра 2, открывают плитку потолка и залазят


Добавлено через 6 минут

А со ступенями, это предполагается дискретные выходы с пикселя на частотник? или ступенями можно вывести по 0,,10в, как например на зентеке?
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:16   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
Ставят они стремянку метра 2, открывают плитку потолка и залазят
Значит ничего сложного и расписание выставить) Более того, скорость вентилятора тоже не надо часто менять, если в задании нет регулирования по расходу.

Если соберете в конструкторе программу со ступенями, увидите макрос вентилятора с дискретными выходами - они вам не нужны. Заходите в глубь макроса, видите выход AOUT, вытягиваете его наружу, подтягиваете к аналоговому выходу. Если ступеней 2, то скорость будет 0 50 и 100%, если 3, то 0 33 66 100 и т.д.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:25   #34
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Значит ничего сложного и расписание выставить) Более того, скорость вентилятора тоже не надо часто менять, если в задании нет регулирования по расходу.

Если соберете в конструкторе программу со ступенями, увидите макрос вентилятора с дискретными выходами - они вам не нужны. Заходите в глубь макроса, видите выход AOUT, вытягиваете его наружу, подтягиваете к аналоговому выходу. Если ступеней 2, то скорость будет 0 50 и 100%, если 3, то 0 33 66 100 и т.д.
скорость менять довольно часто надо бы, это институт и хим лаборатория в нем. Лекция - потише, начали химичить - на полную, как и расписание, будни лекции, праздники и выхи не надо все индивидуально. И остальные 9 помещений подобного типа. В общем очень жаль, что не предусмотрены данные и очевидные вещи в ПО универсального пульта. Теперь не понятно как выкручиваться.. На объекте все смонтировано, а условия ТЗ в полном объеме не выполняются. Самому мне наверное быстро не осилить( А планируется вообще новая версия пульта, где входят данные доработки?
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:42   #35
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
В общем очень жаль, что не предусмотрены данные и очевидные вещи в ПО универсального пульта.
Давно занимаетесь автоматизацией вентиляции?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:54   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
скорость менять довольно часто надо бы, это институт и хим лаборатория в нем
У проекта всегда должно быть ТЗ, там прямо так и написано, или все расписано детально? Возможно если подробно анализировать ТЗ, и не так часто придется менять скорость. Кстати, скорость тоже можно менять по расписанию, но эта функция доступна в проектах SMH4.

А если нет ТЗ, то потом начинается " Я купил выключатель, почему он не регулирует температуру, я уже пообещал заказчику" (не принимайте на свой счет).

Цитата:
как и расписание, будни лекции, праздники и выхи не надо все индивидуально.
Расписание можно составить по 4 точкам в пределах одного дня, на каждый день недели. Этого недостаточно, чтобы соответствовать расписанию вашей лаборатории?

Цитата:
В общем очень жаль, что не предусмотрены данные и очевидные вещи в ПО универсального пульта. Теперь не понятно как выкручиваться..
Очевидные для вас не значит, что очевидные и нужные для других, как и наоборот. Насчет расписания свою точку зрения я вам написал, на моей практике редко вытаскивают расписание в скада-системы и прочие удаленные пульты. Для плавного управления скоростью вентиляторов не предусмотрены modbus-переменные в проекте конструктора, поэтому пульт не может поддержать то, чего нет.

Цитата:
На объекте все смонтировано, а условия ТЗ в полном объеме не выполняются. Самому мне наверное быстро не осилить
Если у вас есть навыки программирования на ФБД, вы можете выложить все условия ТЗ, со всеми деталями, напишите какие условия не выполняются, можем подумать. Например, можно добавить в проект пикселя переменные для плавного регулирования, а в пульте добавить смарт-меню, в которое вы уже сможете добавить все необходимое. Или можете заплатить денег за программирование нашим партнерам https://segnetics.com/partners.

Цитата:
А планируется вообще новая версия пульта, где входят данные доработки?
https://forum.segnetics.com/showthre...highlight=pult

Можете написать свои пожелания по пульту сюда, разработчик проекта вам ответит.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 17:07   #37
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У проекта всегда должно быть ТЗ, там прямо так и написано, или все расписано детально? Возможно если подробно анализировать ТЗ, и не так часто придется менять скорость. Кстати, скорость тоже можно менять по расписанию, но эта функция доступна в проектах SMH4.

А если нет ТЗ, то потом начинается " Я купил выключатель, почему он не регулирует температуру, я уже пообещал заказчику" (не принимайте на свой счет).



Расписание можно составить по 4 точкам в пределах одного дня, на каждый день недели. Этого недостаточно, чтобы соответствовать расписанию вашей лаборатории?



Очевидные для вас не значит, что очевидные и нужные для других, как и наоборот. Насчет расписания свою точку зрения я вам написал, на моей практике редко вытаскивают расписание в скада-системы и прочие удаленные пульты. Для плавного управления скоростью вентиляторов не предусмотрены modbus-переменные в проекте конструктора, поэтому пульт не может поддержать то, чего нет.



Если у вас есть навыки программирования на ФБД, вы можете выложить все условия ТЗ, со всеми деталями, напишите какие условия не выполняются, можем подумать. Например, можно добавить в проект пикселя переменные для плавного регулирования, а в пульте добавить смарт-меню, в которое вы уже сможете добавить все необходимое. Или можете заплатить денег за программирование нашим партнерам https://segnetics.com/partners.



https://forum.segnetics.com/showthre...highlight=pult

Можете написать свои пожелания по пульту сюда, разработчик проекта вам ответит.
Обороты по ступеням, по вашему совету, сейчас попробовал, все работает, спасибо. Думаю этого достаточно для заказчика.

Ну а по расписанию.. будем пенять пока на новую версию..

За ссылку, спасибо


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Давно занимаетесь автоматизацией вентиляции?
Именно вентиляцией, года 3 наверное.
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 17:53   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
Ну а по расписанию.. будем пенять пока на новую версию..
Если это важный для вас момент, можно было бы потратить один вечер на создание решения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 12:47   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
скорость менять довольно часто надо бы, это институт и хим лаборатория в нем. Лекция - потише, начали химичить - на полную, как и расписание, будни лекции, праздники и выхи не надо все индивидуально. И остальные 9 помещений подобного типа. В общем очень жаль, что не предусмотрены данные и очевидные вещи в ПО универсального пульта. Теперь не понятно как выкручиваться.. На объекте все смонтировано, а условия ТЗ в полном объеме не выполняются. Самому мне наверное быстро не осилить( А планируется вообще новая версия пульта, где входят данные доработки?
Если говорить конкретно о лабораториях, то ручное управление вентилятором - это быстрый и твёрдый путь либо к уничтожению студентов, либо к серьёзному испытанию их здоровья в настоящем или будущем.

Такие системы всегда строятся на балансе притока/вытяжки с ведущей ролью последней, а сам приток автоматически подстраивается к количеству включённых вытяжных шкафов. Чтобы ничего из этих шкафов не вышло за их пределы и не потравило никого.

Что вы этого не понимаете - это из-за вашего малого и непрофильного для химпрома опыта. Но почему это не понимает ваш заказчик?


Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
В общем очень жаль, что не предусмотрены данные и очевидные вещи в ПО универсального пульта. Теперь не понятно как выкручиваться..
Хотя к вам тут тоже вопрос, зачем берётесь за потенциально опасные задания, ничего не понимая в технологии и не желая даже подумать о последствиях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:05   #40
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что вы этого не понимаете - это из-за вашего малого и непрофильного для химпрома опыта. Но почему это не понимает ваш заказчик?




Хотя к вам тут тоже вопрос, зачем берётесь за потенциально опасные задания, ничего не понимая в технологии и не желая даже подумать о последствиях.
От нас тут ничего не зависит, у нас есть ТЗ и поставка оборудования, да же монтаж не наш. А за здоровье преподы отвечают, пусть и накручивают сколько считают нужным.


Добавлено через 2 минуты

Была бы возможность выставить минимум при плавной регулировке, конечно я б поставил процентов 80, не меньше, но... придется выкручиваться ступенями где есть и 20%((
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:58   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
От нас тут ничего не зависит, у нас есть ТЗ и поставка оборудования, да же монтаж не наш. А за здоровье преподы отвечают, пусть и накручивают сколько считают нужным.
Если в ТЗ есть откровенные ошибки или спорные моменты - это можно обсудить с заказчиком и принять решение либо исправить ошибки либо хотя бы предупредить о них. Зачастую же выходит, что составляются неграмотные ТЗ, эти ТЗ без каких-либо замечаний принимаются, мол "раз плюнуть, все сделаем,хотят ураган устраивать, пускай, а то что там люди потравятся, так у меня в тз так написано было." Только вот когда что-то случается, опять же, зачастую виноват не заказчик, который такую систему принял, а исполнитель.

Цитата:
Была бы возможность выставить минимум при плавной регулировке, конечно я б поставил процентов 80, не меньше, но... придется выкручиваться ступенями где есть и 20%((
Я не понял полностью смысл этого предложения, но если вы решили выкрутиться ступенями, можете через мультиплексор в зависимости от ступеней подавать сколько хотите, хоть делайте ступени 95 96 97 98 99.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:12   #42
Acepey
Guest
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я не понял полностью смысл этого предложения, но если вы решили выкрутиться ступенями, можете через мультиплексор в зависимости от ступеней подавать сколько хотите, хоть делайте ступени 95 96 97 98 99.
Это в макросе вентилятора можно значения на ступени поменять?
Acepey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:55   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Acepey Посмотреть сообщение
Это в макросе вентилятора можно значения на ступени поменять?
Нет, это надо будет пару блоков добавить и через мультиплексор вывести требуемое значение производительности.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 02:33   #44
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

https://1drv.ms/u/s!AoQvReCxIXEr-AV4...zDZx4?e=CR1u5x

Добрый день. Увидел фото что в Trim5 есть возможность задания скорости вентиляторов. Подскажите что нужно настроить, что бы появилась такая возможность? У меня в пульте этой строчки нет.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 12:09   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
https://1drv.ms/u/s!AoQvReCxIXEr-AV4...zDZx4?e=CR1u5x

Добрый день. Увидел фото что в Trim5 есть возможность задания скорости вентиляторов. Подскажите что нужно настроить, что бы появилась такая возможность? У меня в пульте этой строчки нет.
В самом проекте можно встретить функции - заделки на будущее. Сейчас в пульте реализовано ступенчатое регулирование, чтобы оно появилось у вас должна быть последняя версия пульта, а в опрашиваемый контроллер должен быть загружен соответствующий конструкторский проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024