|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.02.2018, 22:13 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
измерение температуры с высокой точностью
Ну как с высокой .
Требуется измерять с 0.1 C В диапазоне 20 - 40 С Какой датчик можно взять ? |
26.02.2018, 03:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: измерение температуры с высокой точностью
Используйте Ni1000, схема включения трёхпроводная, экранированная, по месту установки датчика при помощи магазина сопротивлений найдите наиболее верные коэффициенты пересчёта для конкретного канала конкретного контроллера на конкретном кабеле. Кабель даже лучше с двойным экраном брать, мало ли помех будет многовато. Сам датчик подбирайте максимально высокого класса точности. Точнее 0.05С как минимум. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Измерение температуры | snowball | Вопросы о Pixel | 15 | 01.07.2022 11:05 |
Странное поведение датчиков температуры | mich_vk | Вопросы о SMH-2G | 5 | 17.12.2018 09:34 |
Погрешнось измерения температуры на SMH2Gi + модуль МС | velesmilk | Вопросы о SMH-2G(i) | 6 | 11.11.2014 14:04 |
Конструктор и датчик температуры в помещении | serg_19 | SMConstructor (вентиляция) | 4 | 07.07.2014 17:06 |