Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.11.2019, 22:22 | #32 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Да не за что. Только не забудьте про ещё один момент, который я на 3022 повторить не могу:
__________________ RTFM |
26.11.2019, 11:15 | #33 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Характер сигналов?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.11.2019, 18:05 | #34 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Наблюдалось на модуле 1021, включенном каскадом. Питание модуля AC, питание входов DI также AC, AI включены в режим DI. При подаче на AI 24 вольт ведут себя так же как и DI на предыдущих видео. При замыкании на общий замкнутые входы работают нормально, а на незамкнутых время от времени появляется сигнал.
__________________ RTFM |