Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.03.2018, 14:16 | #121 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
Если файл обмена между web скадой и программой на С расположить в tmp или создать в другом месте ramfs диск или tmpfs диск, память контроллера (flash) не должна выходить из строя. Вы так пробовали? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
26.03.2018, 14:19 | #122 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Не пробовали и не должна.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2018, 14:26 | #123 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Тогда Ваш первый вариант тоже вполне рабочий без ограничения по времени использования, если файл расположить на RAM диске.
Спасибо, пригодится. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
26.03.2018, 17:00 | #124 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
запустил из браузера по /ip/scada/ что-то заработало.. картинка крутится, числа тикают, тренды рисуются. вопросы вот такие: - этот вариант проекта тоже будет нещадно убивать память контроллера за 170 дней? - почему-то порт в проекте прописан не 502, а 4001. так и должно быть? |
|
26.03.2018, 19:32 | #125 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
В файле Data2Gi.php строки выбора ip адреса и порта закоментированы (//). Там дальше в самом классе жестко прописан адрес 127.0.0.1, что означает localhost. Порт может быть любой, какой не используется в системе, но до 1000 считаются предопределенные. Рекомендую переходить на Ethernet с 485. В нашей системе по modbus TCP собираем данные с более 30 модулей через пром свичи по 10-16 параметров на модуль в среднем за 12 mS. Кстати 2Gi по modbus TCP отвечает так же менее чем за 1 mS. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
26.03.2018, 20:23 | #126 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
ответ на первый вопрос - нет. не убивает. так? на второй вопрос - можно поставить любой порт, это все равно. так? |
|
27.03.2018, 00:46 | #127 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Absolutely right. Последний раз редактировалось ATS, 27.03.2018 в 01:12 |
||||
27.03.2018, 06:22 | #128 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
Вопрос, как поправить даты в трендах, у меня почему-то отображается 2066год и еще хотелось бы увеличить таймаут опроса, а то при включении отладки смлоджика скада запускаться не желает p.s. а, нет, работает... странно, вчера минут десять крутилось, и так не взлетело... |
|
27.03.2018, 08:15 | #129 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
и еще просьба, подскажите алгоритм действий, плз, если нужно поменять адреса/имена переменных в проекте psl или привязать этот скрипт webscada к другому проекту, например к какому-то стандартному конструкторскому. у сожалению, у меня не хватает знаний в этой теме, а тут хороший повод начать с чего-то.
заранее благодарен! |
21.09.2018, 08:38 | #131 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Добрый день всем!
Пытаюсь сделать по инструкции в первом посте, при компиляции получаю вот это: Каких пакетов не хватает? Виртуалка с сайта сегнетикса. |
24.09.2018, 10:39 | #132 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Это что-то в путях не то прописано.
Вот это видео может вам помочь. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.02.2019, 14:24 | #133 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
А трим ведь всё это тоже сможет сделать? Как и SMH4 конечно? |
|
08.02.2019, 15:02 | #134 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2019, 11:38 | #135 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
Итак, что я сделал: 1) Залил проект DemoPHP.pls из архива в SMH4, ничего в нем не меняв (кроме блоков вывода на экран) 2) Загрузил папку scada из архива в SMH4 посредством FTP по адресу /var/www 3) Открываю браузер, вбиваю адрес http://ip адрес SMH4/scada и появляется лишь html страница без обмена данными (прикрепил скрин) Что я делаю не так, или возможно пропускаю какой то шаг? PS Всё действия происходят в локальной сети Последний раз редактировалось Pushin, 26.05.2019 в 11:38 Причина: Добавил пояснения |
|
27.05.2019, 20:34 | #136 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
|
|
28.05.2019, 11:38 | #137 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
28.05.2019, 12:17 | #138 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
Но ошибка была в том, что ответ на post запрос от data2gi.php не распознавался сервером как xml файл. Что я делал: 1) Удалил весь русский язык из php файлов(даже в комментариях) 2) Добавил после вызова конструктора интерфейса xmlrequest функцию переопределения типа ответа, возвращаемого сервером - функция overrideMimeType 3) Ещё привел код в красивый для меня вид - восстановил табуляцию, удалил лишние переносы строк, русские комментарии заменил английскими (этот пункт вряд ли исправил ошибку) Скорей всего второй пункт сработал, но проверить пока не предоставляется возможным Вот когда всё это поправил и залил исправленные файлы в контроллер, то всё заработало и закрутилось. Правда момент один остался. После нажатия кнопка не реагируют на повторное нажатие в течении пяти секунд где-то. А с телефона совсем иногда не реагирует. В общем есть с чем разбираться PS А какая ситуация была с кнопка у 2gi в этой веб скаде, кто нибудь вспомнит? |
|
01.06.2019, 21:53 | #139 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
На будущее, при создании проекта в лоджике указываете карту памяти нового образца! иначе у меня никак не считывались булевские переменные
И конечно ещё нужно избегать слешей, пробелов и прочих символов помимо букв в именах переменных. php их конечно считает, но не распознает как xml файл. Разбираюсь дальше тем временем.. Последний раз редактировалось Pushin, 01.06.2019 в 22:11 |
02.06.2019, 00:59 | #140 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
по smh2gi - я подключил к нашему smconnect, можете подключиться к серверу и сравнить работу если хотите https://segnetics.com/smconnect smh2gi - 10.168.0.29/scada Последний раз редактировалось Ruslangsm, 02.06.2019 в 01:12 |
|
02.06.2019, 05:31 | #141 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
Благодарность от: |
23.06.2019, 09:09 | #142 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Выдался свободный час и решил разобраться со страдной работой кнопок о которой говорил выше. Там функция butclc, она имитирует обычную кнопку без фиксации. Имеет вид:
Отправить 1. Через 300 миллисекунд отправить 0. Проблема как раз в функции таймера. Нужно использовать анонимный вызов функции: Settimeout(function() {myfunc(param)}, 300) Проблема как раз случается при минимизации кода - оптимизация в современных браузерах ломает всю логику) |
Благодарность от: |
12.01.2022, 08:05 | #143 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
т.е. без С++ |
|
12.01.2022, 10:32 | #144 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Для 2Gi 3.34 версия не несёт ничего нового
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.01.2022, 10:54 | #145 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
Там все открыто. При желании делается вообще как пользовательский сайт. |
|
12.01.2022, 11:18 | #146 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
ниче не понял. поясните для тупых - закидываю этой сайт на смш4 и все будет работать как есть?
|
12.01.2022, 11:42 | #147 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
12.01.2022, 12:09 | #148 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
я так понял что там вариант для 2Gi со встроенной библиотекой для модбаса. |
|
12.01.2022, 12:18 | #149 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Цитата:
А вся библиотека для модбаса теперь вошла в SMConfig. |
|
12.01.2022, 12:37 | #150 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
т.е. без с++ она тоже работать не будет или там уже рабочий код?
|