|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.04.2019, 14:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Проблема с FMR-3022
Проблема с дискретными входами на данном модуле. Din-ы работают только в счетном режиме. Как их перевести в обычный DIN ?
|
17.04.2019, 14:12 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Попробуйте обновить модуль, там поправили баг с картой памяти. Скоро в релиз выйдет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2019, 14:37 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Не помогло. Значение увеличивается только на переменной с пометкой Cntr. я так понял что это количество срабатываний входа.
|
17.04.2019, 14:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Я не понял, у вас 3022 или 1021?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2019, 15:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
У меня каскад. Мастер 1021 к нему подключен 3022. Модули подключены к SMH4.
Добавлено через 28 минут При отладке в конфигураторе также не подсвечивается вход на который подаю -24 вольта, +24 подключен к общей ножке. Это согласно инструкции. На модуле 1021 такая схема работает. На другом 3022 такая-же беда. |
17.04.2019, 15:32 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.04.2019, 15:40 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
|
17.04.2019, 16:17 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
А вы оба FMR обновили? Если нет, то оба надо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2019, 16:25 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Оба. Ведь конфигуратор создает одну карту памяти.
Добавлено через 3 минуты А сейчас я создал две карты памяти, выставил 2 различных адреса, все как обычно при подключении slave-ов. Сейчас все работает. Пока оставляю в таком режиме работы. У нас в пятницу первая отгрузка этого заказа так что эксперименты буду ставить на запасном комплекте. |
19.04.2019, 15:48 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Добрый день!!
Один из двух купленных FMR-ов не определяется системой и конфигуратором соответственно... Что делать ?? Сброс настроек ресетом делал ... Второй модуль конфигуратор видит, это не шнурок Добавлено через 43 минуты Хотя сам модуль на базовых настройках в проекте видится и все входы-выходы работают... |
22.04.2019, 11:17 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с FMR-3022
Цитата:
Поэтому попробуйте всё же другой кабель. Может там сочетание крайних порогов допусков сложилось. Ну, типа, в разъёме шнура чуть короче контакты (в крае допуска), и в разъёме модуля чуть короче (но тоже в крае допуска). Вот сочетание и дало проблему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|