Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2021, 23:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Длина подсоединения
Господа, доброго времени суток. Мне необходимо к контроллеру Matrix по шине MTbus подключить один модуль FMR. Только расстояние будет около 15-ти метров. Подскажите пожалуйста - будет работать или нет?
|
29.11.2021, 00:26 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Длина подсоединения
Цитата:
Но для четверки указано так mtb.png Думаю шанс есть с экранированным кабелем. Но тут как повезёт. |
|
29.11.2021, 07:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Длина подсоединения
Цитата:
|
|
29.11.2021, 09:53 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Длина подсоединения
провод кидать и так и эдак, а там попробовать - если кол-во ошибок будет приемлемым, то и пусть мтбус будет.
|
29.11.2021, 11:30 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Длина подсоединения
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|