|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.02.2019, 12:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Добрый день.
Имеется мастер SMH4 и модули FMR. В конфигураторе сделал карту модбас регистров залил ее в SMH4. Модуль FMR 3022. Дискретные входы вижу, а вот дискретные выходы устанавливаю в 1, модуль включает выход, а затем через примерно 0,5 сек выключает его и так продолжается циклично и постоянно, хотя в программе висит на выходе единица. Такое ощущение, что он сбрасывает его в безопасное состояние, но сетевая переменная Slave (link) сообщает что связь стабильная. С чем это может быть связанно? |
05.02.2019, 12:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR дискретный выход
В конфигураторе какое время таймера безопасного состояния задано?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.02.2019, 12:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: FMR дискретный выход
Задержка до безопасного состояния в конфигураторе установленна 500 мсек.
|
05.02.2019, 12:33 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR дискретный выход
Вот вам и ответ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.02.2019, 13:01 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: FMR дискретный выход
Арсений выставил таймер установки безопасного состояния 5000 мсек. проблема пропала.
Выставляю в 500 мсек выход включается и выключается с переодичностью 500 мсек. Slave link привязал к триггеру (скрин во вложении), чтобы отследить ошибку, но ошибки не происходит. Не понимаю почему отключается выход при задержке 500 мсек. Выставил задержку обратно 5000 мсек. все работает, вынимаю провод из FMR клемма COM1 D+, Slave Link фиксирует ошибку, проходит 5 сек.... 10 сек....модуль не переходит в безопасное состояние, и более того SMH4 в режиме отладки продолжает управлять выходами FMR по RS485 по одному проводу Data- -> D- чудеса прямо. И как только я отключил клемму на FMR D-, модуль ушел через 5 сек в безопасное состояние. |
05.02.2019, 13:08 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR дискретный выход
Цитата:
Вы проверяете наличие связи с точки зрения контроллера, а не модуля. С точки зрения контроллера всё в порядке и это правда. А вот с точки зрения модуля всё плохо, связь каждые 500 мсек пропадает. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
05.02.2019, 13:22 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: FMR дискретный выход
Арсений, спасибо.
|
16.04.2019, 14:12 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Только что столкнулся с такой же ситуацией. Только у меня все было чуть интереснее, а именно: когда время таймера безопасного состояния было установлено 2500 у меня не работал аналоговый выход в режиме отладки с конфигуратора. реагировал только на уставку в режиме безопасного состояния. Так я и понял что аналоговый выход находится в безопасном состоянии. Пролистав инструкции я не нашол описания почему он там (в безопасном состоянии). Инстинктивно (абсолютно не обдуманно, пальцем в небо) поставил значение 500. Запрограммировал. К аналоговому выходу подключил вольтметр (аналоговый). залил программу в SMH4 и начал наблюдать картину как скачет стрелка. Понял что это безопасный режим. Полез на форум нашел ответ на проблему. С одной стороны я молодец (сам себя не похвалишь......), а с другой стороны я не понял в чем причина? В каких параметрах времени опрса не стыковка? Если я могу эти параметры выставлять правильно то я буду это делать! А если я не могу их выставлять, то зачем доступны те настройки при которых не работает оборудование?
Добавлено через 6 минут Я правильно понимаю что это не стыковка настроек Таймаут в контроллере и задержки до безопасного режима в модуле? |
16.04.2019, 14:24 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showpost....13&postcount=6 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.04.2019, 14:24 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Еще один вопрос. По умолчанию при создании карты памяти создались на почти всех входах выходах периоды опроса. Как раз 5000 мсек. в этом ключ загадки?
|
16.04.2019, 14:47 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Цитата:
PS. проверил на примере FMR3022 - безопасное состояние 2 сек, период обмена 1 сек. Всё честно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.04.2019 в 15:54 |
|
16.04.2019, 16:20 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
А у меня вот такая карта памяти создалась. Я не пойму что за дополнительные сигналы тут создались.
Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2019 в 11:39 |
16.04.2019, 16:22 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
есть переменные с пометкой cntr, Raw,cntr_ack
Про них кде можно найти описание? что это такое? Добавлено через 11 минут И все таки, я правильно понимаю что период опроса переменной не должен превышать время задержки до безопасного состояния. т.е. если у меня период опроса стоит 1000 мсек, а период до безопасного состояния 500 мсек то в этом случае как раз получим периодической уход в безопасное состояние? |
16.04.2019, 17:49 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|