Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.02.2014, 06:52   #1
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2G + MC0401 01 (решено)

Такая проблема.
С помощью конструктора сделали программу ( в самой программе указали, что все датчики и исполнительные механизмы идут на МС, указали модель)
контроллер с модулем соединили без шлейфа (напрямую), но проблема в том, что контроллер не видит этот модуль т. е. обрыв датчика, авария и т.д.
может я где-то пропустила какую-то привязку, настройку ещё что-то?
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 10:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Такая проблема.
С помощью конструктора сделали программу ( в самой программе указали, что все датчики и исполнительные механизмы идут на МС, указали модель)
контроллер с модулем соединили без шлейфа (напрямую), но проблема в том, что контроллер не видит этот модуль т. е. обрыв датчика, авария и т.д.
может я где-то пропустила какую-то привязку, настройку ещё что-то?
Красная лампочка на контроллере моргает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:25   #3
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

да
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
да
Тогда откройте Руководство на странице 76 и посмотрите, почему она моргает.

Если этой аварии нет в списке, то откройте вот это Руководство и на станице 58.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 09:14   #5
Tasha
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Извиняюсь, я спутала с пикселем, на этом контроллере никакой лампочки не горит, а в системных авариях "нет связи с МС", соединение проверяли много раз, всё нормально...

и ещё вопрос.. если smh был куплен в 2011 году, может такое быть, что он " не понимает" программу, которую в неё залили?
Изображения
Тип файла: jpg 20140214_101612.jpg (396.9 Кбайт, 63 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2014 в 12:54
Tasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 12:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от Tasha Посмотреть сообщение
Извиняюсь, я спутала с пикселем, на этом контроллере никакой лампочки не горит, а в системных авариях "нет связи с МС", соединение проверяли много раз, всё нормально...

и ещё вопрос.. если smh был куплен в 2011 году, может такое быть, что он " не понимает" программу, которую в неё залили?
Да, несовместимости могут иметь место в отдельных случаях - у SMH-2G где-то в 2012 сменилась частота процессора, что повлияло на работу с МС. Но современные МС должны "уметь" работать и со старыми и с новыми SMH-2G.

Ядро в контроллере вы обновляли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 15:53   #7
opproof
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Можно подробнее на эту тему?
Проблема: Имеется SMH 2G 4222 01 2 (SN:254763), так он стабильно работает в паре с МС 0201 01 0 (сер. ном.:250133) и никак не желает работать с МС 0401 01 0 (сер.ном.:219326). При этом указанный МС 401 стабильно работает с другим контроллером (правда 2Gi).
В чем причина, как исправить?

P.S. Системная авария - Нет связи с МС

Последний раз редактировалось Arsie, 05.05.2014 в 16:41
opproof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 16:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от opproof Посмотреть сообщение
Можно подробнее на эту тему?
Проблема: Имеется SMH 2G 4222 01 2 (SN:254763), так он стабильно работает в паре с МС 0201 01 0 (сер. ном.:250133) и никак не желает работать с МС 0401 01 0 (сер.ном.:219326). При этом указанный МС 401 стабильно работает с другим контроллером (правда 2Gi).
В чем причина, как исправить?

P.S. Системная авария - Нет связи с МС
Ядро в 2G обновляли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 17:40   #9
opproof
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Ага. Текущая версия ядра: 04.285.004
opproof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 17:48   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от opproof Посмотреть сообщение
Ага. Текущая версия ядра: 04.285.004
Значит сама МС оказалась "дореформенная", не знающая про кварц. У вас есть возможность использовать её с 2Gi и закрыть на этом вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 18:24   #11
opproof
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Была-бы возможность, вообще бы не спросил. Таких МС две штуки (2Gi - один) и, как я понял, ВСЕ последующие купленные контроллеры также не распознают их.
opproof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 18:57   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от opproof Посмотреть сообщение
Была-бы возможность, вообще бы не спросил. Таких МС две штуки (2Gi - один) и, как я понял, ВСЕ последующие купленные контроллеры также не распознают их.
Попробую провентилировать этот вопрос. После 14 числа. Подождёте?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 10:53   #13
opproof
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

да. спасибо.
opproof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 17:26   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Цитата:
Сообщение от opproof Посмотреть сообщение
да. спасибо.
Можно прислать МС к нам для перепрошивки, тогда проблема уйдёт.

Такой вариант годится?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 11:53   #15
opproof
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SNH2G + MC0401 01

Ага. Когда в следующий раз буду изделия в ремонт отправлять, пришлю. Спасибо.
opproof вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024