Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.09.2019, 19:28   #1
homerjey
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вместо русского текста знаки вопроса

Здравствуйте!

При прогрузке проекта в контроллер SMH-2G на дисплее контроллера вместо русского текста знаки вопроса, хотя в SMart показывается нормально. Английский текст показывает. При чем такое только со шрифтом SRSMH, который устанавливается по умолчанию, со шрифтом Aharoni все работает. Но в некоторых элементах SMart(Главное меню, Меню настроек) я не могу изменить шрифт.

Версия SMLogix 3.30.0243
Вложения
Тип файла: zip Help.zip (3.54 Мбайт, 8 просмотров)
homerjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 21:13   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Цитата:
Сообщение от homerjey Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

При прогрузке проекта в контроллер SMH-2G на дисплее контроллера вместо русского текста знаки вопроса, хотя в SMart показывается нормально. Английский текст показывает. При чем такое только со шрифтом SRSMH, который устанавливается по умолчанию, со шрифтом Aharoni все работает. Но в некоторых элементах SMart(Главное меню, Меню настроек) я не могу изменить шрифт.

Версия SMLogix 3.30.0243
все тот же вопрос - форматирование контроллера из этого лоджика было сделано?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 20:08   #3
homerjey
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Сделал, не помогло
homerjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 00:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Цитата:
Сообщение от homerjey Посмотреть сообщение
Сделал, не помогло
Форматировали кнопкой ФОРМАТИРОВАТЬ или обновили кнопкой ОБНОВИТЬ ПО?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:06   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Цитата:
Сообщение от homerjey Посмотреть сообщение
Сделал, не помогло
Вам действительно нужно просто отФОРМАТИРОВАТЬ контроллер из под актуального лоджика, загрузил ваш проект, у меня отображется нормально.

З.Ы. сейчас актуальня версия 246 https://segnetics.com/smlogix


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 20:32   #6
homerjey
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Я делал и отформатировать, не помогло, потом делал обновить ПО на прошлой версии, не сработало.
Обновился до версии 3.30.0246, нажал отформатировать, хотя я так понимаю в прошлой версии файлы ядра были в папке 2gKernel(как-то так), в этой версии я так понял они лежат в папке EK(erase-smh2G.sim). Спасибо, теперь я имею кирпич!!! У контроллера горит красный диод и не горит экран. Поиск и диагностика выдает ошибку "Ошибка открытия порта COM5". Что делать?!
homerjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 11:00   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Цитата:
Сообщение от homerjey Посмотреть сообщение
Я делал и отформатировать, не помогло, потом делал обновить ПО на прошлой версии, не сработало.
Снимите видео, как вы это делаете, и разберемся, что именно у вас не сработало.

Цитата:
Обновился до версии 3.30.0246, нажал отформатировать, хотя я так понимаю в прошлой версии файлы ядра были в папке 2gKernel(как-то так), в этой версии я так понял они лежат в папке EK(erase-smh2G.sim)
С чего вы это взяли?

Цитата:
Спасибо, теперь я имею кирпич!!! У контроллера горит красный диод и не горит экран.
Вытекающее следствие из предыдущей цитаты, папки не менялись, по умолчанию прошивки для 2g папке 2gkernel(само название говорит), как вы попали в паку ЕК и почему файлы с названием erase вы приняли за прошивку одному вам известно.

Цитата:
Поиск и диагностика выдает ошибку "Ошибка открытия порта COM5"
Каким преобразователем пользуетесь? Действительно ли он на ком5 у вас находится? Для начала можно посмотреть в диспетчере устройств и поменять при необходимости номер порта.

Цитата:
Что делать?!
По внешним признакам у вас контроллер в режиме программирования, вам не надо искать его через поиск и диагностику, но надо зайти в это окно, нажать обновить ядро, там выбрать форматировать, только в этот раз выбрать ПРАВИЛЬНУЮ 2G_Kernel папку с прошивкой.

В случае неудачи не забудьте видео.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 16:18   #8
homerjey
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо русского текста знаки вопроса

Ура, заработало!

В папку EK(erase-smh2G.sim) я полез потому, что не было папки 2gKernel. Я установил Setup_Logix_3.30.0246_Lite_Pack.exe, и там нет папок Kernel, соответственно полазив по папкам, я обнаружил erase-smh2G.sim.
Форматирование я делал после нажатия Поиск контроллера, когда контроллер не запустился, поиском я его найти не мог, поэтому и запаниковал, что получил кирпич.

При установки Logix, в конце выдается ошибка: install.res.????.dll. Погуглив, что это, я обновил Microsoft Visual C++2015-2019 Redistributable Package, переустановив Logix, ошибка не пропала.

Еще с версией 3.30.0243 я делал как вы сказали - форматировать, но это не помогло. Сейчас я сделал тоже самое с версией 3.30.0246, тоже не помогло! Теперь я думаю знаю в чем причина:

Для того, чтобы открыть проект в Step 7, который был написан немцами, мне пришлось в настройках языка Windows, поставить, немецкий язык и место нахождения: Германия, иначе проект не открывался. Удалив немецкий язык и, поставив место нахождения: Россия, я еще раз сделал форматирование, и все заработало!


Добавлено через 33 минуты

Спасибо!
homerjey вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024