|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.04.2009, 14:20 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по дискретным входам №2
Пока после этой темы:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=258 Я обсасывал как подключить прибор, вышла его новая версия. В общем вот он: http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htm Схема коммутирует произвольную нагрузку NPN транзистором на 0. Arsie как этот блок питания подключить к Pixel? |
15.04.2009, 15:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
Если он коммутирует к земле, то его легко подключить к SMH2010 В случае с Пикселем всё иначе: его входы нужно коммутировать к "плюсу". Первое, что приходит в голову - подтянуть входы Пикселя к плюсу источника питания резисторами по 10 килоом (один резистор на один вход). Этим вы обеспечите срабатывание входов при закрытом транзисторе. В программе вы увидите единички при отсутствии сигнала с девайса. Как только транзистор замкнётся, напряжение на входе будет близко к нулю, в программе вы увидите нолик - сигнал с девайса пришёл. PS. Не забудьте установить SW2, если будете брать "плюс" с источника питания, которым питаете Пиксель. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.04.2009, 16:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Арсений я уже раньше писал но инструкцию на пиксель так и непоправили.
SW2 - Выбор: внутренний/внешний источник питания датчиков с дискретным выходом . В случае, если для датчиков с дискретным выходом не требуется гальваническая развязка (например датчики с выходом “сухой контакт”), то для подачи на них питания возможно использование встроенного в контроллер источника питания +24В (клемма 23 контроллера). В этом случае для создания потенциала “земли” для датчиков (клемма COMM_DIN) должна использоваться системная земля контроллера. Подсоединение на плате контроллера системной земли к клемме COMM_DIN осуществляется установкой перемычки SW2. По-умолчанию перемычка SW2 отсутствует. специльно сейчас достал новый пиксель только пришел и проверил SW2-установлена на заводе! |
16.04.2009, 10:41 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Теперь поправили, щас выложу на сайте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2016, 11:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
https://goo.gl/photos/P9bSaFQi2dxSVvba6
скажите, почему бы рядом не поставить sw4 так, чтобы переключение перемычки позволяло EXT подключать либо на GND либо на INT а пока приходится делать как-то так https://goo.gl/photos/JYQDr1bhZxAL8xf56 а еще лучше сделать это программно |
14.04.2016, 11:21 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
Оптроны в Пикселе однонаправленные, я пока не понимаю, как это вообще может работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2016, 15:26 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
https://yadi.sk/i/tBOypf_hqywjw DI замыкаю на минус питания - все работает. так что они там реально биполярные. и в 25м и в 12м https://goo.gl/photos/Ldeum5p9VQorjr7Q7 у меня вот такая колбаса и очень не хотелось выводить на шину общий плюс для DI, т.к. физических DI мне не хватает, и юзаю AI в качестве DI. |
|
14.04.2016, 15:32 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2016, 15:40 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
чтоб как в MC |
|
14.04.2016, 15:48 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Там это нереально, т.к. схема генерации тока очистки упиполярна в своей сути. Т.е. оптроны может по факту и биполярные стоят, но схема очистки всё закоротит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2016, 22:15 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
жаль. на последних проектах этот винигрет с подтяжками весь моск выпил
|
28.04.2016, 15:50 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
__________________ Si vis pacem, para bellum |
|
28.04.2016, 15:57 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthrea...E5%F2%ED%FB%E9 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2016, 16:14 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
__________________ Si vis pacem, para bellum |
|
28.04.2016, 16:37 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Глаза боятся - руки делают)))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2017, 14:45 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Добрый день.
В продолжение темы: Так всё-таки можно ли подавать на входы MR-0120 "минус" от внешнего источника питания при подключении "сухого контакта"? В руководстве в схемах показаны только "+". Спасибо. |
08.12.2017, 15:01 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Цитата:
Ну а как вы сами думаете, можно ли подавать на клемму "Плюс" напряжение "Минус"? Особенно если в РЭ всюду нарисован этот самый плюс. Я понимаю, пятница, все устали. Но куда ж вы против курса физики за 7 класс общеобразовательной школы... "Плюс" на "минус" называется КЗ - короткое замыкание. Входы Пикселя защищены от таких КЗ, т.е. ничего не сгорит, но и работать тоже ничего не будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.12.2017, 15:08 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Мы не против, мы За)
Просто на МС двух входов не хватило, а теперь придётся разбивать кнопки на минусовые и плюсовые контакты.. P.S. А как же тогда NPN-ские датчики? |
08.12.2017, 15:12 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Может быть переключить все контакты на "плюс"? У модуля МС входы двунаправленные, им вообще всё равно, плюс там или минус.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2017, 15:13 | #20 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Иногда можно сэкономить входы датчиками. Но следует помнить, что кроилово ведёт к попаданию. Я как-то на котельной подключал датчики давления газа минимум и максимум последовательно с датчиком давления обратной воды. Исходя из того, что оба этих датчика никогда не могут сработать одновременно. Следовательно, одновременная их сработка однозначно говорит о переключении датчика воды. На 2 входа было подключено 3 дискретных датчика. Главное - не увлекаться.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.12.2017, 15:14 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Видимо, так и поступим)
Спасибо) |
08.12.2017, 15:16 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Посмотрите РЭ на Пиксель, там есть слайды по поводу активных датчиков
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2017, 15:18 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по дискретным входам №2
Есть ещё вариант использовать через Модбас входы частотника, но пока чё-то очкую..)
Лучче в МС "+" завести) |