Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.01.2017, 09:17   #1
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

На ИТП установлен регулятор отопления и ГВС на базе Pixel 1214. Для получения дополнительных релейных выходов используется модуль MR-600 с подключением по RS-485. Из за отсутствия исходников требуется переписать программу, но отсутствует информация как вести обмен с модулем MR-600, нигде не могу найти какую либо документацию.
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 10:47   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MR/ здесь инструкция на модули MR.

Можете показать схему, как вы подключаете модуль к rs-485?

Дело-то в том, что пиксель 12 не поддерживает модули MR. А ещё модули MR не умеют rs-485. А ещё нет модуля MR-600. По крайней мере, мы такой не производим.

Возможно, речь идёт о каком-то ином модуле ввода/вывода (не сегнетикс) тогда скажите полностью, что это за модуль такой.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:22   #3
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

В том и загвоздка, что я изучил номенклатуру и этого модуля нет в продуктах. Производитель модуля неизвестен. Выполнен на AT89C2051. Связь через ADM485. Подключен был просто на выход RS485 контроллера. Попытаюсь разместить фотографии
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:29   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Фотографии могут пролить свет на этот вопрос. Ждём фото.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:43   #5
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Фото. Питание 24В. Вход RS485. Выходы - 2 реле.
Изображения
Тип файла: jpg image2.jpg (497.5 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (413.6 Кбайт, 82 просмотров)

Последний раз редактировалось chiefpilot, 09.01.2017 в 11:55
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:07   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

А какая-нибудь бирка от производителя присутствует?

Погуглил. Абсолютный noname. Ни одной похожей картинки не нашел. Всякого рода запросы пробовал. Ничего похожего.

Либо это вообще чей-то самопал. Откуда такой модуль?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:19   #7
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

По внешнему виду именно самопал. Откуда такой модуль сказать ничего не могу, так как Заказчик не имеет ни малейшего понятия кто и когда это оборудование вообще ставил.
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:34   #8
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Если принять, что этот модуль в принципе является контроллером ("черным ящиком"), возможно ли обращение к нему как к Slave устройству? Хотя если я правильно понимаю, не зная что у него внутри это практически нереально.
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:38   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Точно так всё и обстоит, как вы понимаете. Нужно знать, что и в каких регистрах у него лежит. Более того, есть нехилая вероятность, что он вообще модбас не поддерживает.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:32   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Точно так всё и обстоит, как вы понимаете. Нужно знать, что и в каких регистрах у него лежит. Более того, есть нехилая вероятность, что он вообще модбас не поддерживает.
Ну раз работал значит поддерживает. И обмен по 485-му посмотреть совсем не проблема. Там не больше пары команд будет по записи.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:52   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Он мог работать на другой установке со своим протоколом. Вроде как нигде не указано, что он именно с пикселем работал.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:05   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Он мог работать на другой установке со своим протоколом. Вроде как нигде не указано, что он именно с пикселем работал.
А первый пост?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:07   #13
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

Да именно так. Pixel 1214 работал с этим модулем в связке по RS485.
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:08   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и MR-600

А.. Ну да, когда пару раз прочитал - разобрался в пунктуации и формулировках. Может и работал.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 09:03   #15
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Как удалось выяснить при помощи программы Comtest PRO, данный девайс управляется тупо записью в регистр 1 следующих чисел.
от 1 до 3 - включаются оба реле на выходе;
от 4 до 7 - одно реле;
от 8 до B - другое реле;
от C до F - реле отключены.
Код шестнадцатеричный указал.

Правда для меня дальше темный лес. Мне проще из аналогового выхода сделать дискретный присобачив реле с опторазвязкой.
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 10:59   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Цитата:
Сообщение от chiefpilot Посмотреть сообщение
Как удалось выяснить при помощи программы Comtest PRO, данный девайс управляется тупо записью в регистр 1 следующих чисел.
от 1 до 3 - включаются оба реле на выходе;
от 4 до 7 - одно реле;
от 8 до B - другое реле;
от C до F - реле отключены.
Код шестнадцатеричный указал.

Правда для меня дальше темный лес. Мне проще из аналогового выхода сделать дискретный присобачив реле с опторазвязкой.
Тогда у вас уже есть все нужные данные: скорость порта, формат кадра, адрес модбас, адрес регистра и значения, которые нужно туда записывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:31   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Цитата:
Сообщение от chiefpilot Посмотреть сообщение
Как удалось выяснить при помощи программы Comtest PRO, данный девайс управляется тупо записью в регистр 1 следующих чисел.
от 1 до 3 - включаются оба реле на выходе;
от 4 до 7 - одно реле;
от 8 до B - другое реле;
от C до F - реле отключены.
Так двумя битами (2 и 3) с инверсией и управляются реле. С платкой вполне все вяжется.
Если добавить незапаянные, то и они наверняка будут работать.

Цитата:
Правда для меня дальше темный лес. Мне проще из аналогового выхода сделать дискретный присобачив реле с опторазвязкой.
А как же программу переписывать собираетесь?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:04   #18
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Для меня Modbus темный лес, а программку уже писал. Пусть корявенько, но все работает. Учитывая трехдневный срок и полное отсутствие предварительных знаний и опыта работы с Pixel. Поэтому и реализовал доп. выходы дискретные таким образом, через аналоговые.

Даже покурив мануал, до меня увы не доходит, как отправить данные байты в MR. Но время много, будем искать
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Цитата:
Сообщение от chiefpilot Посмотреть сообщение
Даже покурив мануал, до меня увы не доходит, как отправить данные байты в MR. Но время много, будем искать
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/slave_prots.htm

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:46   #20
chiefpilot
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Победить можно всё или почти всё. Благодарю за помощь. Пробовал по всем мануалам, но ничего не получалось. А пропустил всего лишь, что надо в карте памяти убрать галочку - групповые запросы, т.к. записывать нужно в один регистр, а не в несколько. Теперь все заработало. Как говорится - мало того, что не знал, да ещё и забыл.
chiefpilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:59   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1214 и непонятный "MR-600"

Цитата:
Сообщение от chiefpilot Посмотреть сообщение
А пропустил всего лишь, что надо в карте памяти убрать галочку - групповые запросы, т.к. записывать нужно в один регистр, а не в несколько. Теперь все заработало.
Значит не все команды Модбаса понимает. Но заработало и хорошо.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024