|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.05.2017, 14:04 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перепрошивка старых контроллеров
Есть с десяток старых 2010C, которые перепрошивкой ядра не удается заставить работать с последней средой. Похоже что-то есть в мс епрома, что не дает нормально работать. Возможно это исправить или в утиль?
|
16.05.2017, 15:58 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перепрошивка старых контроллеров
Какой программатор используете? Какую прошивку заливаете? Фьюзы там всякие - как выставляете?
А что конкретно не работает? P.S. Попробуйте обновить ядро без сохранения eeprom. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.05.2017, 16:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перепрошивка старых контроллеров
Использую программатор на отладке от atmel stk500 среда avr studio 4.18
Фьюзы не трогаю. Т.е мс епрома не при чем? |
16.05.2017, 16:50 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перепрошивка старых контроллеров
Сотрите еепром. Т.е. чтобы он полностью в FF был.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |