|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.02.2024, 17:38 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка No project files
Matrix 1020-70-0 + NA017
SMLogix 3.34.0287 в дальнейшем обновлено до 3.34.0295 Ресет с питанием выполнял https://forum.segnetics.com/showthre...0%EE%F1+matrix тему прочитал 1 Установили простейшую программу с 1 датчиком 2 Зашёл в настройки контроллера через программу SM Logic, настроил ip-адрес через раздел сетевых настроек контроллера в программе на компьютере. 3 Зашёл через web-интерфейс на контроллер подключенный к сети через компьютер из этой же сети. 4 Установил время на контроллере используя его подключение к сети. 5 В WEB интерфейсе нашёл раздел "программы". Произвёл обновление программ контроллера. 6 . Попытался загрузить новую версию кода программы через загрузчик SM Logic. Ничего не вышло. Выдает ошибку ошибку в контроллере - ошибка обнаружения УСО. И процесс загрузки не доходит до конца контроллер сообщает о том что "файлы программы не загружены" контроллер показывает табло No project files проверка связи возвращает MATRIX 192.168.11.2 ресет>питание> 10 секунд>отпускаем ресет -приводит к черному экрану Добрый вечер, куда копать? |
07.02.2024, 17:46 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
Отформатировать и не использовать обновление из сисменю. А мы пока разберёмся что там творится
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2024, 17:59 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
как отформатировать? Какую инструкцию использовать? Я уж боюсь рандомную ))
|
07.02.2024, 18:01 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
Цитата:
Только не по ссылке, а то же самое при нажатии F1 в лоджике. Там свежее. PS. На всякий случай: форматирование выполняется по кнопке "Форматировать". Ничего кроме неё нажимать не нужно. Даже если очень чешутся руки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2024, 18:41 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
Выполнил форматирование
"обновления установлены" на экране No project files дальше? |
07.02.2024, 18:46 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
Грузить проект.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2024, 18:54 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
Проблема решена, проект загрузился
ps: но руки начинают чесаться снова |
07.02.2024, 18:58 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
Это нормально. Опыт всегда растет пропорционально количеству оборудования выведенного из строя.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.02.2024, 19:04 | #9 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
С матриксом чесанина опасна, дорогой скатина с сетевой платой, и дедлайн во вторник. Но хотябы без интернета запущу
|
07.02.2024, 19:13 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
На самом деле не самый дорогой с вводом выводом на борту.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.02.2024, 19:15 | #11 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка No project files
У меня пиксель валяется, третий раз уже надо в ремонт везти. Эксперименты на нем и учёба. Его вот почти не жалко
|