|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.03.2023, 19:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Запись проекта по VPN
Добрый день, коллеги. Есть объект. В нем десяток тримов. Поставили keenetic с sstp vpn. Проблема с записью проектов в контроллеры. В процессе загрузки проекта в контроллер появляется сообщение "загрузка прошла с ошибками" загрузить повторно и всё такое. Ping до 100мс. VNC и вход по http работает. к матриксу в этой сетке подключился без проблем.
|
27.03.2023, 20:43 | #2 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Цитата:
Природа не ясна. Но в Вашем случае возможно это Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 27.03.2023 в 20:54 |
||
28.03.2023, 09:41 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Да. и ещё sm logix не сканирует сеть по ethernet. может какие-либо ограничения по UDP трафику ? IP Scanner работает.
|
28.03.2023, 11:31 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.04.2023, 14:41 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Цитата:
Та хоть через раз нормально грузит. Точнее реже ругается. В 225-й только один раз загрузить удалось. По факту то файл архива проекта лежит и грузится ручками по рестарту. А вот Лоджику что-то не нравится. Загрузка через SMConnect. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
12.04.2023, 15:44 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.04.2023, 15:57 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Ну господам виднее а проект грузится штатно. Даже если архивчик в контроллер грузить вообще ручками. Но спорить не буду.
Вопрос что не нравится Лоджику после нормальной загрузки архива. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.04.2023, 15:58 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
SSH наверное не нравится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2023, 16:02 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Ну загрузка тоже идет по sftp.
Вопрос в том что еще поломали в 225-ой __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.04.2023, 16:07 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Ничем не отличается процесс, разве что операций через SSH могли добавить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2023, 16:10 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запись проекта по VPN
Пока субъективо выглядит хуже, но подергаю ещё. Без VPN ничего не скажу - контроллеры далеко.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |