|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.11.2019, 01:07 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Секвенсер
Всецело приветствую!
В ходе выполнения ПНР вент системы (PIXEL 25xx с расширением, приток-вытяжка частотники, роторный рекуператор, увлажнитель-ороситель, вод охладитель, ТЭНы 11 ступеней+ ШИМ ну и вся положенная обвязка) столкнулся с серьезными глюками системы, исходников и тех поддержки от поставщика получить не удалось. Пришлось писать все с нуля используя SMConstructor. В принципе все получилось, установка в работе, полет нормальный (но не идеальный). Вопрос- почему нет возможности просмотра макроса "Секвенсер (t)", он написан на другом языке и не поддерживается SM-лоджиком, или из каких либо религиозных соображений? |
09.11.2019, 01:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Цитата:
нас +1 ))) p.s. если распишите зачем посоветуем, там много пид регуляторов последовательно если что то поменяете или скопируете, а отсылка будет в секвенсер, потом тяжело вам помогать и разруливать (секвенсер создал подробнее тут https://forum.segnetics.com/showthre...5238#post25238 Последний раз редактировалось Ruslangsm, 10.11.2019 в 19:38 |
|
09.11.2019, 12:57 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Ну, закрывать блок по причине возможной глупости пользователя оправдание так себе . А вопрос возник не на ровном месте: в процессе наладки пришлось править открытые блоки по причине явных косяков в них, что как бы наводит на мысль о возможной косячности секвенсера. Да и возможность мониторить внутреннее состояние блоков при наладке- великая вещь.
|
10.11.2019, 06:59 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Можете предоставить хотя бы пару примеров?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2019, 00:48 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22) секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке. Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку. Костыли в виде предпускового нагрева использованы не были как антинаучные и потенциально опасные. Это из критичного. Макрос ТЭН(5) со ступенями, вообще шедеврален во вногих местах.
__________________ Да превратятся баги в фичи! Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2019 в 16:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
11.11.2019, 10:57 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Цитата:
Пожалуйста, выложите список уставок, настроек и их значения в вашем контроллере. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.11.2019, 14:21 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Проект выложил постом выше, уставки по умолчанию, показания датчиков симулируются.
__________________ Да превратятся баги в фичи! |
11.11.2019, 14:37 | #8 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Секвенсер
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
2) Эмуляция статична 3) Начальные условия в пограничных зонах Все составляющие "успеха". Привести в норму хотя бы один из пунктов, уже было бы хорошо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||