Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.09.2022, 08:28   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Случайно сжег AOUT

Доброго утра!
Контроллер Matrix 1021-70
Случайно попала (кратковременно) фаза на AOUT1. При этом контроллер "потух". Выкл-вкл питания его оживили, все кроме выхода AOUT1 работает. Вопросы:
1. Насколько могут быть критичные повреждения? Начнут ли умирать другие AOUT?
2. Могу ли я заменить плату в контроллере на аналогичную из MRL2100 или из модуля FMR?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 11:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Доброго утра!
Контроллер Matrix 1021-70
Случайно попала (кратковременно) фаза на AOUT1. При этом контроллер "потух". Выкл-вкл питания его оживили, все кроме выхода AOUT1 работает. Вопросы:
1. Насколько могут быть критичные повреждения? Начнут ли умирать другие AOUT?
2. Могу ли я заменить плату в контроллере на аналогичную из MRL2100 или из модуля FMR?
Я случайно глотнул из кружки с ядом. Две минуты прошли, вроде пока жив.
Вопросы:
1. Насколько критично, что я выпил яд? Не умру ли я?
2. Могу ли я просто лечь поспать и всё пройдёт само?


Ответы на эти вопросы подходят вам на все 100%. Всё зависит от типа яда и насколько большим был глоток. Но есть нюанс между контроллером и вами - вы можете вскрыть контроллер и посмотреть, насколько велики разрушения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 11:43   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я случайно глотнул из кружки с ядом. Две минуты прошли, вроде пока жив.
Вопросы:
1. Насколько критично, что я выпил яд? Не умру ли я?
2. Могу ли я просто лечь поспать и всё пройдёт само?


Ответы на эти вопросы подходят вам на все 100%. Всё зависит от типа яда и насколько большим был глоток. Но есть нюанс между контроллером и вами - вы можете вскрыть контроллер и посмотреть, насколько велики разрушения.
Понимаю юмор.
Ответьте тогда на другой вопрос.
Если считаем что все остальные платы контроллера не повреждены. Беру MRL2100 И переставляю плату вместо той, на которой согрел Aout. Проблемы будут? Или лучше MRL просто добавить к контроллеру и пересадить AOUT На него? Помнится писали что калибровка AIN зашита в средней плате контроллера. Но в данном случае плата не с AINами.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ответьте тогда на другой вопрос.
Если считаем что все остальные платы контроллера не повреждены. Беру MRL2100 И переставляю плату вместо той, на которой согрел Aout. Проблемы будут?
Если не повреждены, то не будут.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Или лучше MRL просто добавить к контроллеру и пересадить AOUT На него?
Если мозги контроллера не повреждены, то можно и так.

Важное в фразах я выделил жирным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:18   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не повреждены, то не будут.





Если мозги контроллера не повреждены, то можно и так.

Важное в фразах я выделил жирным.
Принято. Спасибо. Я понимаю что если.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 12:49   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не повреждены, то не будут.





Если мозги контроллера не повреждены, то можно и так.

Важное в фразах я выделил жирным.
Провел вскрытие, заменил плату другой из модуля МРЛ2100. До вчерашнего дня контроллер в принципе исправно работал без одного аналогового выхода. После замены платы, и подключения всего как нужно - работают все аналоговые выходы. На других платах контроллера никаких физических изменений во внешнем виде не обнаружено.
Что сейчас сделать с этой платной? Как я понимаю, там повреждены дорожки и в ремонт отправлять смысла нет? Наверное можно собрать ее в МРЛ и использовать в дальнейшем как модуль с 3 аналоговыми выходами вместо 4-х... по внешнему виду можно судить насколько работоспособна будет эта МРЛ?
Изображения
Тип файла: jpg изображение_viber_2022-11-10_13-46-25-008.jpg (242.7 Кбайт, 78 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 13:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
по внешнему виду можно судить насколько работоспособна будет эта МРЛ?
Судя по всему, супрессор отработал хорошо. Проверьте, жив ли он и если жив, то восстановите дорожку. Если канал выжил, то всё хорошо будет. Если не выжил, то используйте только 3/4 выходы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 13:29   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по всему, супрессор отработал хорошо. Проверьте, жив ли он и если жив, то восстановите дорожку. Если канал выжил, то всё хорошо будет. Если не выжил, то используйте только 3/4 выходы.
Хорошо, спасибо. Супрессор это R135?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 13:58   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Хорошо, спасибо. Супрессор это R135?
Ну никак не R. Скорее VD3.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 06:45   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну никак не R. Скорее VD3.
Ага, почитал... суперссор это полупроводниковый ограничитель импульсных перенапряжений. Видимо VD8 и VD3. Плохо разбираюсь в электронике, как то в работе крайне редко приходится с этим сталкиваться, как ни странно. Подумал что R135 какое-то защитное сопротивление... видимо это просто "побочный эффект" от попадания фазы на AO.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 19:15   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Доброго утра!
Контроллер Matrix 1021-70
Случайно попала (кратковременно) фаза на AOUT1. При этом контроллер "потух". Выкл-вкл питания его оживили, все кроме выхода AOUT1 работает. Вопросы:
1. Насколько могут быть критичные повреждения? Начнут ли умирать другие AOUT?
2. Могу ли я заменить плату в контроллере на аналогичную из MRL2100 или из модуля FMR?
Чтобы не разводить новых тем, напишу сюда.
Одновременно возникло несколько вопросов по Матриксам а также хочу уложить в голове окончательно вопрос о модульности контроллера.
По порядку.
1. Сожгли матрикс 1020-70. Куда-то кратковременно прилетала фаза, куда точно - история умалчивает. Вскрытие показало что на плате на которую приходит питание и на ней же располагаются RS485 выгорела DA1 и еще какой-то элемент с обратной стороны (фото платы во вложении 1 и 2 фото). На остальных платах видимых повреждений нет. В этом же контроллере стоял сетевой модуль Ethernet. Переставил его в новый контроллер (такой же 1020-70) - все работает. Были подключены модули MRL - они исправны.
2. От заказчика пришла жалоба на полосы на дисплее Матрикса (также 1020-70 - см 3 фото). Обещал заменить контроллер.
В связи с этим возникают такие вопросы:
а. У меня по сути лежит исправный дисплей. Посмотрел - он подключен шлейфом к плате контроллера. Может быть мне просто заменить дисплей исправным? А неисправный поставить в сожженный контроллер и отправить вам?
б. А насколько контроллер Матрикс модульный? Т.е. я могу переставить верхнюю плату из одного 1020 в другой 1020? Аналоговые датчики не будут подвирать (так как калибровка аналоговых входов хранится на верхней плате)?
в. Опять же вопрос - насколько матрикс модульный? Можно заказать отдельно плату? (к примеру ту же плату питания). Как я понимаю, вопрос отдельной продажи плат не стоит по причине калибровки в верхней плате?
Это я все к чему. У меня выбор сейчас стоит - поменять мне второй матрикс а эти два отправить вам в ремонт. Или же из двух сделать один - поставить его на объект, а вам в ремонт выслать конструктор? (все равно плату питания пожгли извне - ремонт будет не по гарантии). Т.е. я теряю из оборота один контроллер или два (ремонт у вас по полгода длится так что вопрос актуальный).
Изображения
Тип файла: jpg изображение_viber_2023-07-18_20-05-38-003.jpg (83.1 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2023-07-18_20-05-15-366.jpg (199.7 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2023-07-18_20-05-15-157.jpg (189.1 Кбайт, 40 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 11:26   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Чтобы не разводить новых тем, напишу сюда.
Замените дисплей. Модульность для вас, как для потребителя - это заявляемые нами сменные части контроллера, для матрикса это только сетевые модули.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 19:31   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Замените дисплей. Модульность для вас, как для потребителя - это заявляемые нами сменные части контроллера, для матрикса это только сетевые модули.
Понятно. Когда менял сетевой модуль - обратил внимание - платы питания и интерфейсов двух одинаковых контроллеров, но выпущенных примерно с интервалом в 1 год разные. Причем прилично так разные.
Ps а было бы неплохо иметь возможность заказать отдельно хотя бы платы питания, дисплеи и платы IO для замены сгоревших... по крайней мере даже ожидание 90 дней на производство это в 2 раза меньше чем полгода на ремонт....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 12:17   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Замените дисплей. Модульность для вас, как для потребителя - это заявляемые нами сменные части контроллера, для матрикса это только сетевые модули.
Еще раз хочу все "уложить" про модульность.
Есть модификация матрикса 1020-70. И есть модули MRL2100. Если сильно приспичит - могу я переставить местами платы? Сделать из 1020 - 1021? По сути ведь аналоговые входы я не трогаю и калибровки аналоговых датчиков в данном случае роли играть не будет. Возможны проблемы?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 13:06   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Еще раз хочу все "уложить" про модульность.
Есть модификация матрикса 1020-70. И есть модули MRL2100. Если сильно приспичит - могу я переставить местами платы? Сделать из 1020 - 1021? По сути ведь аналоговые входы я не трогаю и калибровки аналоговых датчиков в данном случае роли играть не будет. Возможны проблемы?
Нет. Конфиг определён жёстко.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 13:31   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет. Конфиг определён жёстко.
Он загружается программатором на стенде?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 13:50   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Случайно сжег AOUT

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Он загружается программатором на стенде?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024