Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.11.2011, 09:37   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Отладка сетевого проекта на Pixel

не понимаю почему пропадает связь после загрузки тестового проекта для работы с панелькой
даже по ф11 контроллер не определяется. но если отключить в конфиге пикселя запросы мастера, то определение по ф11 срабатывает.
это баг, фича или так и д.б.?
если так и д.б. то как отлаживать код при работе пихселя в сети?

пихсель имеет адрес 0
панелька - адрес 1
скорость 38400
прошивка 271
всё связано по RS485.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:25
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 10:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от LordN
не понимаю почему пропадает связь после загрузки тестового проекта для работы с панелькой зентек.
даже по ф11 контроллер не определяется. но если отключить в конфиге пикселя запросы мастера, то определение по ф11 срабатывает.
это баг, фича или так и д.б.?
если так и д.б. то как отлаживать код при работе пихселя в сети?

пихсель имеет адрес 0
панелька - адрес 1
скорость 38400
прошивка 271
всё связано по RS485.
Ну вы собственно на свой вопрос здесь же и ответили

----------------------
Для загрузки проекта SMLogix и коммуникации в сети
ModBus в контроллере «Pixel» используется один и тот же
порт Сом (RS485). В случае конфигурации на этот порт
запросов Master, загрузка проектов из SMLogix
затруднительна.
Для возможности загрузки прикладной программы запросы
мастер необходимо отключить.
«ОК» - отключение/включение запросов Master

----------------------


Ответ на второй ваш вопрос автоматически вытекает из первого - никак.

Точнее способ есть - отладка через Сетевой Модуль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:01   #3
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от Arsie
Точнее способ есть - отладка через Сетевой Модуль.
А ещё можно бОльшую часть программы отладить на СМШ...
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от SMH
А ещё можно бОльшую часть программы отладить на СМШ...
На самом деле её можно там отладить всю


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:11   #5
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

... кроме графического интерфейса или СМАрта


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:17   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
... кроме графического интерфейса или СМАрта
Кроме СМАрта. Самодельный графический интерфейс можно отладить на 2G/2Gi


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:30   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

мда, разачарован... выходит на объете есливче не спасет ништо кроме запасного smh с двумя компортами на борту. а вы говорите нах не нужно усб..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

Цитата:
Сообщение от LordN
мда, разачарован...
Назовите мне любое однопортовое modbus-устройство, которое позволит вам отладиться при активном мастере в сети.

Я обязуюсь выплатить вам тыщу рублей. Но с условием: если не сможете назвать, то тыща с вас.

Сколько раз уже можно повторять, что модбас - не мультимастерная сеть и можете дуться на него сколько угодно, можете даже бякой назвать, заплакать и зашмыгать носом! Но модбас мультимастерным от этого не станет.

Нет мультимастера, нет и отладки. Точка.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 14:09   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель управления Zentec

подключился в отладку используя эзеренет-карту.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 14:43
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024