|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.02.2012, 09:37 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Количество параметров SCADA
Подскажите пожалуйста, как подсчитать количество параметров и объем передаваемых данных для проекта созданного Конструктором.
|
17.02.2012, 10:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.02.2012, 11:06 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Нужно прикрутить к Пикселю вот такое устройство. http://www.netbiter.com/products/webscada.shtml
Поставщик спрашивает: количество параметров и объем передаваемых данных |
17.02.2012, 11:27 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
Количество посчитать легко: откройте файл *.map в блокноте, переменные, указанные в [request0] нужно посчитать и сложить с количеством в [request1]. Далее полученную сумму сложить с количеством переменных в [request2] и ещё далее [request3] Ну либо открыть *.cfg в Лектусе и посмотреть в строке статуса общее количество переменных. Минимально возможный полезный трафик (в байтах) полного опроса в этом случае будет равен: 1) количество переменных [request0], делённое на 8 2) плюс количество переменных [request1], делённое на 8 3) плюс общее количество переменных типа int, умноженное на 2 4) плюс общее количество переменных типа long, умноженное на 4 5) плюс общее количество переменных типа real, умноженное на 4 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.02.2012, 11:45 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Спасибо большое.
|
17.02.2012, 12:22 | #6 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
|
|
17.02.2012, 12:37 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Контроль и управление приточкой . что-то вроде стенда
|
17.02.2012, 13:06 | #8 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
|
|
17.02.2012, 13:18 | #9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Это вэб коробочка.
|
17.02.2012, 13:28 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
|
|
17.02.2012, 13:39 | #11 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
Можно все реализовать на SMH2Gi, тем более скоро (уже идет бета тестирование) к нему можно будет подключать 3G/GSM USB модемы, например, тех же трех китов сотовой связи в РФ МТС, Билайн, Мегафон. Все контроллеры можно объединить в единую сеть через Интернет и "достучаться" до объекта с любой точки где он есть При наличии программиста, также можно реализовать и web-интерфейс на SMH2Gi, причем, на сколько я знаю, это не очень сложно. |
|
17.02.2012, 13:42 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
|
|
17.02.2012, 13:50 | #13 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
|
|
17.02.2012, 14:00 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество параметров
Цитата:
Статичные картинки сделать - как два пальца об асфальт. Можно даже в чудовищном микрософт фронтпейдже при желании или в ворде последнем, он умеет файл как веб-страницу сохранять. Динамику тоже сделать можно - сишная прога читает шаредмемы и кладёт файлики в папку с сайтом. В файлике либо готовые таблицы, либо просто значения. Страницы сайта заставить "подасывать" эти файлики и всё, веб-интерфейс готов. Можно даже какую-нить CMS установить в контроллере и на ней сайт нарисовать - почти скада получается, разве что статичная __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|