|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.09.2014, 13:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
NTC датчики и Pixel 2512
Переделал макрос для датчиков.
Какие будут замечания и предложения ? Значения сопротивления устанавливал магазином Р4831. |
03.09.2014, 18:55 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
Ну, раз никто не дополняет и не высказывает замечаний, то продолжу - следующий на очереди - NTC 10 kOm.
|
03.09.2014, 19:27 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
Там табличка для расчёта коэффициентов к макросам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.09.2014, 19:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
Там как использовать пересчет NTC по формуле. В ГОСТ Р 8.625—2006 есть формулы для пересчета PTC. Если неохота считать по формулам, то можно минимизировать кусочно-линейную функцию http://forum.segnetics.com/showthrea...19191#poststop __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
09.09.2014, 12:27 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
КУС20_v2 не работает как надо, почему не работает, не знаю (он закрыт), КУС_10 тоже проверял, не работает...
Далее, коэффициент В зависит от температуры, поэтому расчетные формулы это хорошо, но надо пользоваться табличными данными, для прецизионных термисторов они приводятся с разрешением в 1 °С. http://www.ussensor.com/thermistors-...perature-table |
09.09.2014, 12:39 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
ГОСТ Р 8.625-2006 отменен согласно приказу № 1120-ст. от 15 декабря 2009 г.
|
11.09.2014, 18:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
11.09.2014, 18:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
Обратите внимание в макросе есть вход для определения (в сторону уменьшения) количества участков N При температуре 167 оС сопротивление равно 163,66 Ом. На выходе всех трех макросов 167.0ххх. Что составляет для КУС10 0,14%, КУС20 0,096, для обратной формулы 0,034%. Или максимум 0,03 оС. Обращаю внимание что это методическая погрешность. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
11.09.2014, 19:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
Не, не работает (меня интересует применение на термисторах)...
|
11.09.2014, 22:13 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
В примере вычисление по КУС и по формуле из 3.2 lite. Вычисления по формуле в серединах интервалов всегда точнее. Только надо правильно определить B именно для предполагаемого диапазона измерений. По поводу зависимости B от температуры коэффициент B = a + bT + cT2. Comp. A Comp. B Comp. C Comp. E a = 2641.67 2183.03 2923.94 3197.35 b = 1.0643 6.619 4.8657 4.2865 c = -0.0001571 -0.008048 -0.005363 -0.001836 Те вклад второго а тем более третьего слагаемого незначителен. В примере вычисление температуры термистора TAC1800 __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
23.10.2014, 16:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NTC датчики и Pixel 2512
Для более корректного вычисления предлагаю считать по методу Steinhart-Hart.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не работают датчики NTC 1.8кОм (решено) | frost | SMConstructor (теплопункты) | 12 | 27.03.2020 13:19 |
Pixel - 2512-02-0 и датчики NTC-10K | Zeizwell | Вопросы о Pixel | 8 | 04.07.2018 10:13 |
Автоматизация аквариума, Pixel 2512 | eedrena_matrena | Вопросы о Pixel | 30 | 03.04.2018 11:02 |
Pixel 2512 и MR602 (решено) | alex1671 | Вопросы о Pixel | 12 | 23.02.2015 13:01 |