|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.05.2019, 18:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Макрос Ротация насосов
Добрый день, жаль тема "Дискретная система управления" закрыта, создам новую. У меня задача - ротация 2-х насосов раз в 24 часа. Организовать ее можно с помощью макроса Dev15 v3. помогите его настроить. Мне не очень понятен хелп к нему.
Подскажите правильные настройки: Вход U - ставлю 1 m1 - 0 (я так понимаю тут не принципиально) m2 - 0 1-ok - 1 2-ok - 1 t1 - ? t2 - ? Num - 2 R - 0 На выходе 1 - вкл. 1-го насоса 2 - вкл. 2-го насоса. В конфигураторе ИТП есть макрос ротации, но его не скопировать. |
30.05.2019, 18:42 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
2) Создать проект с дублированной насосной группой Использовать проект можно либо целиком, либо взять из него макрос насосной группы. 1) Выделить макрос, далее... 2а) Ctrl+C, Ctrl+V либо 2б) Правая кнопка мыши, "создать макрос" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.05.2019, 18:54 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
30.05.2019, 19:17 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
30.05.2019, 19:31 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
30.05.2019, 19:34 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
30.05.2019, 19:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
30.05.2019, 21:16 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
31.05.2019, 11:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
Для запуска насосов на вход "Команда" нужно подать цифру 3. Для остановки цифру 1. Остальное всё определяется сигналами на входах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2019 в 11:43 |
01.09.2020, 15:47 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
Здравствуйте!
Есть ли подобный макрос с выходом "оставшегося" времени до переключения между насосами и наработанного количества часов? Спасибо, |
01.09.2020, 16:09 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.05.2021, 08:26 | #12 |
Member
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 41
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Макрос Ротация насосов
Добрый день. Есть у меня контроллер Logo и есть от него проект ротации работы насосов КНС. Очень удобное решение. Ротация чередования работы трех насосов с выводом любого из работы. Только вот моточасы там считает механический счетчик. Хочу переводить работу КНС на segnetics matrix с удаленной скадой. Может кто делал подобное? Если нет, то придется ручками логику Logo переписать в smlogix ))))
|
04.05.2021, 12:11 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.06.2023, 09:48 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2023
Адрес: СПБ
Сообщения: 20
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
Если взять то, что выделил красным на вложении, так сработает? Подать на макрос Наработка 1ВЫХ сигнал работы вентилятора, Счет без изменений из макроса слева (ему на вход подать 1 час), третий вход пропускаем и на Сброс подавать сигнал, если нужно сбросить счетчик. Этого будет достаточно для счета наработки одного вентилятора? Или можно сделать так: не менять макрос насосной группы, время ротации ставим 0, а на входы макроса подаем сигналы только от одного вентилятора? Последний раз редактировалось 66666666, 15.06.2023 в 10:00 |
15.06.2023, 10:27 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.06.2023, 12:56 | #17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2023
Адрес: СПБ
Сообщения: 20
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
|
15.06.2023, 13:01 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос Ротация насосов
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Алгоритм работы группы насосов | Dmitri | Вопросы о программировании | 49 | 10.06.2021 16:42 |
Ротация насосов | alekseydav | Вопросы о программировании | 4 | 15.04.2020 13:11 |
поделитесь маросом ротации 2х насосов (решено) | dima-prorab | Вопросы о программировании | 36 | 30.07.2019 03:13 |
Макрос управления спаркой насосов из конструктора ИТП | SlavikP | Вопросы о программировании | 11 | 28.05.2019 10:23 |
Маячок (макрос для мигания лампы) | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 21.01.2013 11:27 |