По умолчанию Поджарил пиксель

Добрый день.
Всех с прошедшими.
По недоразумению поджарил пиксель 2511-02-0.
Значит дело было так.
Смонтировал и расключил щит. Монтаж периферии(датчики, приводы) должны были сделать другие люди. Итак они мне звонят и говорят, приезжай усе готова. Я приехал чуть раньше их и включил щит, а в ответ тишина, т.е. контроллер не подает признаков жизни. Разобрал контроллер, обнаружил дохлый предохранитель F2. Ну и как водится (знаю, сам дурак) впаял самую тоненькую проволочку из имеющихся. Включил, контроллер ожил, но ненадолго, из него начал тихонько выходить волшебный белый дым. Начал разбираться, оказалось, что периферия ваще не подключена, при этом все концы со стороны периферии замкнуты.
Итак результат детального изучения.
Сгорел R98, VT20, чуть поджарен VT24(но не уверен, чуть мутный лак, но может так и было).
Все входы/ выходы работают, но сейчас нет возможности проверить точность AINов.
Единственно, вместо 10 вольт для AIN5, на клеммах 13 вольт.
В принципе AIN5 я не использую, но хотелось бы востановить функционал.
На схемах данных деталей не нашел.
Поскажите пожалуйста марки/номиналы указанных деталей.
Ну и интересен Ваш прогноз относительно данной поломки.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 11:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил пиксель

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Единственно, вместо 10 вольт для AIN5, на клеммах 13 вольт.
В принципе AIN5 я не использую, но хотелось бы востановить функционал.
На схемах данных деталей не нашел.
Поскажите пожалуйста марки/номиналы указанных деталей.
На этом выходе без нагрузки и должно быть 12-13В, так что всё нормально, похоже. Там "Условно 10В", становящиеся 10-ю вольтами в рекомендованных схемах включения.



Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Ну и интересен Ваш прогноз относительно данной поломки.
После волшебного дыма прогнозировать сложно. Смотря что дымилось и насколько сильно поджарилось. Например, оно может сейчас без проблем работать, но уже состарилось настолько, что жизни полгода осталось.

Радиодетали - они такие: чем выше температура, тем быстрее деградация.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 12:45   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил пиксель

Дык я обозначил какие детали конкретно поджарились, вот и хотел узнать их маркировку для замены.
Да, забыл сказать, питание от транса, т.е переменка 24в.
Также интересно, в какой цепи работают эти детали.
Самый сильный коротыш был в питании привода 3х ходового. Т.к Nпитания и земля Aout по схеме объеденены, то на землю Aout фигачила переменка 24. Имхо здесь собака порылась, т.к другие коротыши не могли убить входы/выходы.
Или я ошибаюсь?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 13:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил пиксель

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Дык я обозначил какие детали конкретно поджарились, вот и хотел узнать их маркировку для замены.
Да, забыл сказать, питание от транса, т.е переменка 24в.
Также интересно, в какой цепи работают эти детали.
Самый сильный коротыш был в питании привода 3х ходового. Т.к Nпитания и земля Aout по схеме объеденены, то на землю Aout фигачила переменка 24. Имхо здесь собака порылась, т.к другие коротыши не могли убить входы/выходы.
Или я ошибаюсь?
У вас тот самый случай, когда мне очень не хочется заниматься лечением по интернету. Место этому контроллеру у нас на стенде, где его проверят по сотне контрольных точек и десятке смоделированных условий (помехи, перенапряжения).

Тут дело даже не в помощи для вас, которая очень далеко выходит за рамки техподдержки, дело в том, как это всё будет работать на объекте. Насколько хорошо и насколько долго. Вот в этом я и не уверен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 14:55   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поджарил пиксель

Ок. Понимаю и принимаю Вашу позицию.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024