Всем доброго времени суток. Такая проблема. 10 вентустановок-все на пиксель 2511. Соединены с диспетчеризацией по RS485 последовательно. Заменил три неисправных пикселя на новые .На 3-м установлен проект с идентичного 4-го. На 5-м его же сохраненный. И на 8-м с идентичного 6-го. В конфигурации установлены соответствующие адреса 003, 005, и 008 --с 3-м и 5-м связь нормально установилась. А с 8-м нет. Подскажите , пожалуйста , это программная ошибка или аппаратная? Или может я что-то не доделал? Заранее благодарен.
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 16:57   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Такая проблема. 10 вентустановок-все на пиксель 2511. Соединены с диспетчеризацией по RS485 последовательно. Заменил три неисправных пикселя на новые .На 3-м установлен проект с идентичного 4-го. На 5-м его же сохраненный. И на 8-м с идентичного 6-го. В конфигурации установлены соответствующие адреса 003, 005, и 008 --с 3-м и 5-м связь нормально установилась. А с 8-м нет. Подскажите , пожалуйста , это программная ошибка или аппаратная? Или может я что-то не доделал? Заранее благодарен.
А раньше связь была?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:48   #3
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с PIXEL

Неизвестно. Стояла вентустановка несколько лет.
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 18:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Неизвестно. Стояла вентустановка несколько лет.
Поменяйте Пиксели местами, не меняя их адресов. 008 появился или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024