01.08.2022, 12:15 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4-слетает время
Контроллер SMH4, в эксплуатации чуть больше года. Стали слетать часы реального времени при отключении электропитания (продолжительность отключения бывает примерно 10 сек). В системном меню напряжение ИЗП - 5,016 В, батарея-100%. В чем может быть причина, что еще можно проверить?
|
01.08.2022, 12:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4-слетает время
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|