Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.03.2021, 20:25   #1
Denon
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR ругается на низкое напряжение

Здравствуйте
FMR ругается на низкое напряжение после трех месяцев работы
блоки питания менял тестером ровно 27в (осциллографом тоже)
бп Berker 7591 00 01

FMR продолжает работать
ошибка появляется и пропатает
Изображения
Тип файла: png Снимок2.PNG (62.7 Кбайт, 39 просмотров)
Denon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 11:17   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR ругается на низкое напряжение

Цитата:
Сообщение от Denon Посмотреть сообщение
Здравствуйте
FMR ругается на низкое напряжение после трех месяцев работы
блоки питания менял тестером ровно 27в (осциллографом тоже)
бп Berker 7591 00 01

FMR продолжает работать
ошибка появляется и пропатает
Скачайте актуальный конфигуратор, обновите ПО модуля. После этого будет повторятся?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 19:47   #3
Denon
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR ругается на низкое напряжение

не там всё вроди бы норм
пока сбросил кнопкой (10с ) перезалил конфиги буду смотреть
( серийные номера разные потому что у меня их два один над другим и ведут себя одинаково )
Изображения
Тип файла: png Снимок3.PNG (51.4 Кбайт, 26 просмотров)

Последний раз редактировалось Denon, 23.03.2021 в 20:08
Denon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024