Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.07.2019, 16:11   #1
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Трим 5 Не считывает версию прошивки

При Загрузки программы пишет, что версия ПО на контроллере устарела. Перепрошиваю.Никаких результатов. Опять версия устарела. Лоджик 2.28.0170. Где взять последнюю прошивку и в прошивке ли это дело?
Изображения
Тип файла: png 2019-07-03_15-01-27.png (10.7 Кбайт, 32 просмотров)
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 16:36   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 Не считывает версию прошивки

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
При Загрузки программы пишет, что версия ПО на контроллере устарела. Перепрошиваю.Никаких результатов. Опять версия устарела. Лоджик 2.28.0170. Где взять последнюю прошивку и в прошивке ли это дело?
Мало информации, более детально, пожалуйста...

Может версия 3.28.170? В фулл версии лоджика уже содержатся ПО для контроллеров, но если у вас с этим какие-то проблемы, свежие прошивки лежат на нашем файлсерве, для трима тут https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/kernel/

Обновлять нужно через "правильный" микроюсб, стр. 69 https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 16:58   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 Не считывает версию прошивки

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Перепрошиваю.Никаких результатов.
Перепрошиваете кнопкой "Форматировать"? Если нет, то в этом проблема и заключена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 13:39   #4
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 Не считывает версию прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перепрошиваете кнопкой "Форматировать"? Если нет, то в этом проблема и заключена.
Без форматирования у меня контроллер вообще в сервисное меню не заходит и не настраевает сетевые настройки. Может проект слишком большой? 10000 блоков?
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 13:43   #5
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 Не считывает версию прошивки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мало информации, более детально, пожалуйста...

Может версия 3.28.170? В фулл версии лоджика уже содержатся ПО для контроллеров, но если у вас с этим какие-то проблемы, свежие прошивки лежат на нашем файлсерве, для трима тут https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TRIM5/kernel/

Обновлять нужно через "правильный" микроюсб, стр. 69 https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf
все так и делаю.
Почему то постоянно слетают сетевые настройки и по RJ45 Lan2 можно только один раз загрузится после форматирования. После этого связь только по USB.
Изображения
Тип файла: png 2019-07-04_12-40-33.png (6.2 Кбайт, 21 просмотров)
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 15:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 Не считывает версию прошивки

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
все так и делаю.
Почему то постоянно слетают сетевые настройки и по RJ45 Lan2 можно только один раз загрузится после форматирования. После этого связь только по USB.
Посмотрите, как LAN2 настроен в проекте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 15:15   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 Не считывает версию прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрите, как LAN2 настроен в проекте.
И галочку уберите "Загрузить вместе с проектом"
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе