Здравствуйте. Прошу совета и подсказки.
Во главе всего Pixel 25xx. Приточно-вытяжная система с камерой смешения, нагреватель - ТЭН, охладитель фреоновый. Вентиляторы с частотным регулированием. В системе всего 2 датчика температуры: в канале (установлен после вентилятора) и в помещении. Вопросы: 1) в авто режиме система может перейти из "лето" в "зиму" и обр..? имея на борту всего 2 датчика (помещ, канал) 2) 3 привода жалюзи (приточ, вытяж, смешен.). Питание приводов 24VDC, управляющий сигнал 0...10V . Возможно управление с одного выхода на 3 привода? 3) Есть галка В конструкторе (HVAC) камера смешения "совместить с жалюзи притока", расскажите, пожалуйста, как жалюзи при выборе этого флага будут работать? Спасибо. |
11.10.2019, 12:07 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
1 нет 2 да 3 синхронно |
|
Благодарность от: |
11.10.2019, 12:09 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.10.2019, 12:38 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Можете разъяснить по п.1.?
Если В конструкторе не ставить галку "датчика наруж.темпер.", и физически соответственно не установить "датчик наруж.темп.", то и переход "зима/лето" не организовать...? Либо, можно "датчик темп.канала" установить на всас, и добиться тем самым переход "зима/лето"??? Но тогда как будет темп-ра в канале регулироваться, ведь до датчика в помещении далековато..... |
11.10.2019, 12:43 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Сезонность работы ВУ определяется температурой наружного воздуха, либо регламентной подачей тепла из "города". Автопереход возможен, если есть соответствующий датчик. У вас такого датчика нет.
Цитата:
Ну либо тупо глянуть в меню контроллера, если он у вас на руках. Про перенос канального датчика на всас не говорите при заказчике, можете нечаянно потерять работу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
11.10.2019, 12:43 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
Благодарность от: |
11.10.2019, 12:46 | #7 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
Возможно реализовать открытие заслонки: смешения 70%, притока 30%, вытяжная 100%..? Соответственно галку не ставить? и что в проекте изменить придется...? Добавлено через 1 минуту Цитата:
В том то и дело, что их инициатива в этом |
||
11.10.2019, 12:52 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
Американцам предложили в космос на батуте прыгать, стройка уже началась? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
11.10.2019, 13:11 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
Да, спасибо. Скажите, правильно управлять приток и смешения синхронно, а вытяжка отдельно? Либо все три синхронно открываются и закрываются? |
|
11.10.2019, 13:19 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Лучше синхронно. Более линейная характеристика изменения расхода получается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
11.10.2019, 13:30 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
|
11.10.2019, 14:35 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Так добавьте датчик наружной температуры, раз он вам так нужен. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.10.2019, 15:03 | #13 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
|
11.10.2019, 15:35 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Не переносить. Добавлять.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
11.10.2019, 15:53 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
|
07.12.2019, 00:05 | #16 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Прошу подсказать по поводу следующей ситуации.
Установил Pixel на ПВУ с рециркуляцией: - 3 привода возд. клапанов с аналоговым управлением 0-10В и возвратными пружинами (при откл. питания приточный и вытяжной клапаны закрываются); - приточный и вытяжной клапаны открываются в "одной фазе", а рециркуляционный в противофазе (закрывается); - 4 датчика темп.: уличный, в подаче, в помещении, обр. воды. - 3хходовой клапан на калорифере. В SMConstructor (HVAC) включил пункт "Совместить с жалюзи притока". При запуске контроллер отображает в пункте "Заслонка смесительная" 0%, а фактическое положение рецирк. клапана - полностью открыт (на 100%). В дальнейшем, при отображении 15% - клапан открыт на 85%, и т.д. Это так и должно быть, или когда сигнал выдает 15% (1,5В), то по программе это должно означать открытие клапана на 15% (а не как по факту закрытие на 15%)? Такой вопрос возник, потому что после запуска прит. и выт. заслонки не открываются (проверял в течении 20 мин при Т_уставка=23; Т_в_помещении=20; Т_подачи=27; T_улич.=+5; Т_обр._воды= +35; Т_подачи_воды=+44). Но если отключить автоматы (силовые) на прит. и выт. вентиляторы, то через 5-10 мин. начинается небольшое открытие прит. и выт. заслонок). |
07.12.2019, 04:34 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
В останове рециркуляция должна быть распахнута на 100% в вашем случае. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
07.12.2019, 21:32 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Цитата:
Вышел из ситуации путем изменения кода. На рис.1 как было по стандарту, а на рис2 - как сделал. Все отлично работает. |
|
08.12.2019, 03:00 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel / Датчики, приводы.
Да, так тоже можно.