По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

проверил еще раз.
все перецепил. поменял драйверы местами.
овеновский подцепил на сторону вента, кареловский на стороне компа.
стало все нормально. т.е. все корректно видит.
подключил 2Gi -
Код:
16:56:38.825		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
16:56:39.837		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
16:56:40.849		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
16:56:41.863		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего

подключил пиксель, там немного другая карта, но ответ тот же..

Код:
16:59:54.925		02 03 D0 FF 00 0A CD 0E	Запрос регистров 4x53504-4x53513
16:59:55.139		02 03 D0 FF 00 0A CD 0E	Запрос регистров 4x53504-4x53513
16:59:55.351		02 03 D0 FF 00 0A CD 0E	Запрос регистров 4x53504-4x53513
16:59:55.564		02 03 D0 FF 00 0A CD 0E	Запрос регистров 4x53504-4x53513


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 18:58   #62
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
стало все нормально. т.е. все корректно видит.
подключил 2Gi -
Код:
16:56:38.825		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
подключил пиксель, там немного другая карта, но ответ тот же..
Код:
16:59:54.925		02 03 D0 FF 00 0A CD 0E	Запрос регистров 4x53504-4x53513
Адреса почему разные?
На чужой адрес ответа точно не будет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 19:51   #63
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Адреса почему разные?
На чужой адрес ответа точно не будет.
а, точно, проект надо поменять.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 07:59   #64
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Код:
10:57:59.115		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
10:57:59.123		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
10:57:59.316		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
10:57:59.323		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
10:57:59.516		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
10:57:59.524		03 03 02 00 03 81 85	Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег)
ну вот, пиксель связь имеет.

а 2Gi в таких же условиях - нет
Код:
14-03-2017 11:02:04		03 03 D1 00 00 01 BC D4	Запрос регистров 4x53505-4x53505
11:02:05.753		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
11:02:06.767		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
11:02:07.780		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
11:02:08.792		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
11:02:09.805		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
11:02:10.818		03 03 D1 00 00 01 BC D4	CRC верен - 8б в пакете всего
причём я такое наблюдаю уже второй раз. первый раз было когда я не могу настроить связь 2Gi с МВ110-8А на скорости 19200. удалось только на 115200.
но тут я не могу поменять битрейт в венте чтобы проверить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 08:03   #65
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

А чо было то???
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:16   #66
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

проверил на другом 2Gi - тоже самое


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:16   #67
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А чо было то???
связи нет 2Gi с ЕС-вентилятором


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:52   #68
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

обновил софт на 2Gi - связь появилась!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:58   #69
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
обновил софт на 2Gi - связь появилась!
Шайтан, однако...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:12   #70
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Код:
14-03-2017 13:12:05		03 03 D1 00 00 09 BD 12	Запрос регистров 4x53505-4x53513
13:12:05.943		03 03 12 00 03 00 01 00 01 00 00 00 01 00 00 00 02 00 02 00 00 37 81	Ответ на запрос регистров - 18б данных(9рег)
13:12:06.080		03 03 D1 00 00 09 BD 12	Запрос регистров 4x53505-4x53513
13:12:06.098		03 03 12 00 03 00 01 00 01 00 00 00 01 00 00 00 02 00 02 00 00 37 81	Ответ на запрос регистров - 18б данных(9рег)
13:12:06.233		03 03 D1 00 00 09 BD 12	Запрос регистров 4x53505-4x53513
13:12:06.251		03 03 12 00 03 00 01 00 01 00 00 00 01 00 00 00 02 00 02 00 00 37 81	Ответ на запрос регистров - 18б данных(9рег)
галка групповые запросы не установлена.
косяк?

вент не дает сделать пакет больше 18байт
приходится делать много карт

Код:
13:16:28.711		03 03 D1 00 00 09 BD 12	Запрос регистров 4x53505-4x53513
13:16:28.729		03 03 12 00 03 00 01 00 01 00 00 00 01 00 00 00 02 00 02 00 00 37 81	Ответ на запрос регистров - 18б данных(9рег)
13:16:28.744		03 03 D1 09 00 03 ED 17	Запрос регистров 4x53514-4x53516
13:16:28.754		03 03 06 00 00 00 80 00 80 38 5D	Ответ на запрос регистров - 6б данных(3рег)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 11:42   #71
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
галка групповые запросы не установлена.
косяк?
Нужна версия лоджика и проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 13:08   #72
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужна версия лоджика и проект.
вот

обновил
Изображения
Тип файла: png 2017-03-14_16-07-30.png (15.6 Кбайт, 37 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl test R3G 2Gi.psl (381.1 Кбайт, 31 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 13:22   #73
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

со свежим 502 лоджиком тоже самое
Вложения
Тип файла: zip test 2Gi 502logix.zip (1.7 Кбайт, 25 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 07:35   #74
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

поскольку появилась задача о разделении групп на конкретное кол-во байт из-за ограничения производителя, то наверное будет не лишним разработчиков внести такую возможность в лоджик. ну чтоб не ручками это все делать.
сейчас приходится бить по времени, см.картинку, впринципе и так бы сошло, но отображение неудобное, т.к. в форме нет сортировки по столбцам.
Изображения
Тип файла: png 2017-03-15_10-31-22.png (49.4 Кбайт, 89 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 09:20   #75
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в форме нет сортировки по столбцам.
На вашем скрине сортировка прослеживается четко. Сначала по времени опроса, потом по адресу.
А вот о возможности вручную формировать карту памяти - согласен. Но вряд ли что то изменится. И проблема даже не в лености сегнетикс, а скорее в проблемах с совместимостью с предыдущими версиями.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 09:34   #76
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
На вашем скрине сортировка прослеживается четко. Сначала по времени опроса, потом по адресу.
А вот о возможности вручную формировать карту памяти - согласен. Но вряд ли что то изменится. И проблема даже не в лености сегнетикс, а скорее в проблемах с совместимостью с предыдущими версиями.
о том и речь, что в большой таблице надо сортировать сначала не по времени..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 09:45   #77
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
о том и речь, что в большой таблице надо сортировать сначала не по времени..
В итоге таблица формируется по запросам, что и требовалось. А уж порядок следования запросов надо принять как данность.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 10:11   #78
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Но если у некоторых переменных опрос 100, а у других 110 - то с определённой периодичностью эти опросы будут пересекаться и происходить одновременно. Не лучше ли сделать нулевой период и опрашивать из лоджика "по обстановке" ? Кроме того, там в переменных куча того, что достаточно вычитать 1 раз, или вообще никогда.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 10:47   #79
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Но если у некоторых переменных опрос 100, а у других 110 - то с определённой периодичностью эти опросы будут пересекаться и происходить одновременно.
Странно слышать такие слова от представителя сегнетикса. Вообще подозревал что даже если в определенный момент времени пересекаются запросы с разным временем опроса, то сначала отсылается запрос стоящий выше в карте памяти. Потом ожидается ответ на запрос. После его получения (или по истечении тайм-аута) посылается запрос стоящий ниже в карте памяти. И далее по кругу.

Если следовать вашей логике, то и разные запросы с одним и тем же периодом опроса должны постоянно пересекаться и связи вообще не будет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 10:54   #80
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Я, видимо, не очень удачно выразился. Я о том, что запросы, конечно же, пересекаться не будут, а будут следовать один за другим без всякой заметной паузы между ними, так, словно у них у всех одинаковый период, переменная за переменной. Так и получится, что запросы будут идти с промежутками, а потом, внезапно, один(два, три) "большой" из-за слипшихся во времени периодов.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 10:57   #81
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Но если у некоторых переменных опрос 100, а у других 110 - то с определённой периодичностью эти опросы будут пересекаться и происходить одновременно. Не лучше ли сделать нулевой период и опрашивать из лоджика "по обстановке" ? Кроме того, там в переменных куча того, что достаточно вычитать 1 раз, или вообще никогда.
вопщем да. так и сделал.
было бы неплохо описать в справке такой случай когда требуется чтобы длина посылки была не больше определенного кол-ва байт.
вот столкнулся я счас в первый раз с этим и хз что делать. решение с нулевым опросом и объедением входов не вполне очевидное.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:22   #82
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Так и получится, что запросы будут идти с промежутками, а потом, внезапно, один(два, три) "большой" из-за слипшихся во времени периодов.
На примере приведенной выше карты памяти. Большей частью времени (если позволяет скорость обмена) запросы формируются группами по 4 шт с минимальными зазорами по времени. Потом следует 1 отдельный запрос с зазором от 10 до 100 мс. Примерно 1 раз в секунду формируется группа из 5 запросов с минимальными зазорами по времени. Что в этом страшного?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:48   #83
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
На примере приведенной выше карты памяти. Большей частью времени (если позволяет скорость обмена) запросы формируются группами по 4 шт с минимальными зазорами по времени. Потом следует 1 отдельный запрос с зазором от 10 до 100 мс. Примерно 1 раз в секунду формируется группа из 5 запросов с минимальными зазорами по времени. Что в этом страшного?
судя по сниф-скану 485го запросы идут как-то подряд, немного вперемешку, да и фиг с ним.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 14:47   #84
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
судя по сниф-скану 485го запросы идут как-то подряд, немного вперемешку, да и фиг с ним.
Всего-то месяцок ушло на разбирательство с этим ЕБМ Я в своё время посмотрел на их модбас-мануал, да и сделал через 0-10В и дискретку. Быстро, надёжно, просто
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 18:43   #85
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Всего-то месяцок ушло на разбирательство с этим ЕБМ Я в своё время посмотрел на их модбас-мануал, да и сделал через 0-10В и дискретку. Быстро, надёжно, просто
лучше день потерять, чем потом пролететь..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024