Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.06.2022, 13:45   #1
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Задам глупый вопрос, но был бы на руках модуль FMR проверил бы сам, но его сейчас нет.
В FMR конфигураторе можно настраивать аналоговые входы, для разных типов датчиков и вопрос в том, после настройки FMR конфигураторе, в SMLogix выводится число в виде температуры, или в виде значения, которое можно уже преобразовать в температуру, например с помощью этого макроса?
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:47   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Задам глупый вопрос, но был бы на руках модуль FMR проверил бы сам, но его сейчас нет.
В FMR конфигураторе можно настраивать аналоговые входы, для разных типов датчиков и вопрос в том, после настройки FMR конфигураторе, в SMLogix выводится число в виде температуры, или в виде значения, которое можно уже преобразовать в температуру, например с помощью этого макроса?
Можно и так и так. Если вы используете FMR как modbus-устройство, то в карте переменных есть AIN(преобразованное значение) и AIN(RAW) - не преобразованное - сопротивление, ток или напряжение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.06.2022, 13:52   #3
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно и так и так. Если вы используете FMR как modbus-устройство, то в карте переменных есть AIN(преобразованное значение) и AIN(RAW) - не преобразованное - сопротивление, ток или напряжение.
Да, я использую FMR как modbus-устройство и беру значение с AIN. Спасибо за ответ, я так и думал, но хотел перепроверить.


Добавлено через 13 минут


Блин, забыл спросить, а какое оптимальное время фильтрации, выставить в FMR конфигураторе, что бы не глючил пид регулятор my_pid_v5.msl?

Последний раз редактировалось nick86, 22.06.2022 в 14:06
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 14:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Блин, забыл спросить, а какое оптимальное время фильтрации, выставить в FMR конфигураторе, что бы не глючил пид регулятор my_pid_v5.msl?
Регулятор не глючит в любых условиях. Просто в некоторых условиях результат его работы становится неприемлемым, т.к. математика ПИД-регулирования не рассчитана на эти условия.

А условие глобально всего одно - отсутствие прерывистого характера поступления данных. ПИД-регулятор работает с аналоговым сигналом для того, чтобы рассчитать аналоговый результат на своём выходе. Максимальная погрешность от дискретности получается при расчёте Д-составляющей.

Время фильтрации рассчитывается но "для регулятора", а исходя из помеховой обстановки на датчиках. Встроенная фильтрация FMR/MRL максимально пытается избежать дискретности в своей работе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 16:14   #5
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Регулятор не глючит в любых условиях. Просто в некоторых условиях результат его работы становится неприемлемым, т.к. математика ПИД-регулирования не рассчитана на эти условия.
Да, я уже покопался на форуме и нашел ваш экспоненциальный фильтр, он в принципе такой же как в справке, его и стал использовать.

У меня есть вопрос по поводу вашего макроса my_pid_v5, я пытаюсь реализовать плавное выключение (перекрытие клапана) при останове, сделал это примерно так, как на изображение, но мне кажется, это не правильно, есть ли возможно какое то решение, я просто на форуме не нашел, но это как то странно, ведь необходимость перекрыть клапан должна быть, причем не резко. Не подскажите.
Изображения
Тип файла: jpg 14.jpg (172.4 Кбайт, 63 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 16:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
У меня есть вопрос по поводу вашего макроса my_pid_v5, я пытаюсь реализовать плавное выключение (перекрытие клапана) при останове
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848



Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
ведь необходимость перекрыть клапан должна быть, причем не резко. Не подскажите.
Я не знаю ни одного привода для HVAC, который бы работал быстрее 15 сек на полный ход. Обычно используют с 45-90 сек. Этого за глаза хватает для любой плавности, если она вам нужна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.06.2022, 16:58   #7
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не знаю ни одного привода для HVAC, который бы работал быстрее 15 сек на полный ход. Обычно используют с 45-90 сек. Этого за глаза хватает для любой плавности, если она вам нужна.
Спасибо, хороший макрос, но я его немного в другом месте использую.
Для данной задачи, я нашел более простое решение и которое делает то, что мне нужно. Я им поделюсь, мало ли, кому поможет.
А так, я перестраховываюсь и пытаюсь учесть разные варианты, не хочется получить гидроудар, ничего страшного не случится, если клапан закроется плавно.
Изображения
Тип файла: jpg 15.jpg (136.0 Кбайт, 57 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 13:24   #8
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848
Я не знаю ни одного привода для HVAC, который бы работал быстрее 15 сек на полный ход.
Вот маркировка одного из приводов: DA08F24PI. полное время открытия 8 сек. (проверял на объекте)
Из-за спец операции с рынка России "ушли" еще привода, полное время открытия/закрытия которых 2 сек.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 13:27   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Вот маркировка одного из приводов: DA08F24PI. полное время открытия 8 сек. (проверял на объекте)
Из-за спец операции с рынка России "ушли" еще привода, полное время открытия/закрытия которых 2 сек.

Хорошо, читаем...

Цитата:
Ускоренный электропривод с пропорциональным управлением DA08F24PI, без возвратной пружины и крутящим моментом 8Нм, применяют в системах отопления, вентиляции и кондиционирования для использования с воздушными заслонками и противопожарными клапанами среднего размера, а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров.
Другими словами, для клапанов он не предназначен, но нахлобучить можно.

Ну ладно, поставили его, заморочились с адаптером. Насколько сильный гидроудар вы ожидаете на 8 секундах. Тем более на трубах явно менее Ду100 - привод-то слабенький.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 13:43   #10
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Почему обязательно этот привод должен ставится на смесительном узле тепломагистрали?
У меня он стоит на клапане байпаса (по воздуху) в обход теплообменника. Через теплообменник постоянно циркулирует теплоноситель без регулировки.
Из-за чего было реализовано такое решение: На входе в установку может очень быстро (6-10 сек.) изменится температура воздуха с +15 на +60, а на выходе должно поддерживаться постоянно +15. Добился того что в переходный момент температура повышалась до +20 на 2-3 сек и потом выходила за 10 сек на те же +15. Спад температуры входного воздуха более плавный, поэтому тут все четко поддерживалось.

Пробовал сперва регулировать клапаном водяного охладителя, такой скорости реакции не удалось получить из-за переходных процессов в самом теплообменнике.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 13:59   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Почему обязательно этот привод должен ставится на смесительном узле тепломагистрали?
У меня он стоит на клапане байпаса (по воздуху) в обход теплообменника.
Ещё лучше - скорости вокруг ТО и через ТО таковы, что гидроудар там получить практически нереально. Ну разве что это не кожухотрубник на 2-3 тонны воды.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Пробовал сперва регулировать клапаном водяного охладителя, такой скорости реакции не удалось получить из-за переходных процессов в самом теплообменнике.
Ну вот понимаете же) Не нужны там быстрые приводы. Денег стоят, изнашиваются быстрее, адаптеры всякие требуют, что также не сказывается положительно на надёжности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 14:47   #12
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Вы говорили что не встречали на HVAC приводов шустрее 15 сек. (при чем не уточняли что привод должен быть обязательно для двух/трех ходового клапана на жидкость). Я дал конкретную модель привода которая работает за 8 сек. Так же знаю привода которые работают за 2 сек., но это жуткая спецуха, что их не найти в свободной продаже и документацию так же не найти (поэтому нет смысла выкладывать маркировку).
Так же встречались пневмопривода на паровую линию с управляющим сигналом 4-20 мА. В документации на них не нашел время хода штока, но думаю очень быстро.
Думаю смысла спорить больше нет. т.к. при большом желании можно найти привода под разные задачи с разным временем хода (а можно выйти на производителя и вообще сделать то что именно на этот объект нужно что бы изготовить индивидуально).
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 14:54   #13
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Такие приводы стоят на сушильных камерах на 3х, 2х ходовых клапанах ( по устройству шаровые краны), адаптер по факту пластиковое крепление на клапан и удлинённый шток. Клапаны продаются голые. Там политика собери клапан из 3х частей.
По работе при плавном измении управляющего сигнала , клапан открывается /закрывается непрерывно вслед за сигналом. При резком изменении сигнала , условно больше 3В (0-10В) начинается прерывистая работа, 1сек закрываем/ открываем, 1сек пауза и так до заданного значения. Есть аварийный режим работы.


Добавлено через 7 минут


Аврийный выглядит так: если принормальной работе клапан несколько раз встанет в положение расогласование, заданное фактеческое, то клапан работает поворотами на большие углы сразу. Выглядит так сигнал начинает расти с 0 до 4В(примерно) клапан стоит не двигается, потом резко открывается на половину. Также и на закрытие. Авария сбрасыватся питанием самого привода клапана. Клапана рабочие есть наработка 10 лет. Условия работы, замкнутая система котельная -сушильные камеры. Гидроударов нет.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 15:05   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Вы говорили что не встречали на HVAC приводов шустрее 15 сек. (при чем не уточняли что привод должен быть обязательно для двух/трех ходового клапана на жидкость).
Гидроудары в HVAC бывают только на жидкости. А вы привели в пример к своим словам про гидроудар привод пневмоклапана.

Исходя из контекста беседы про жидкость я про жидкость и говорил. Ваши сноски о том, что я не подумал о космических кораблях и заказных приводах со временем хода 10 мсек, выглядят немного надуманными. "Хватать за язык" это называется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 15:10   #15
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Я про жидкость. Клапана стоят на теплоноситель ду40, ду50.
Название у привода, такое вентиляционное. от 8 начинают приводы ставить на клапана жидкость, до 8 на воздушные клапана. универсальная серия.
В свое время перешли на них с белимо.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 15:23   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Я про жидкость. Клапана стоят на теплоноситель ду40, ду50.
Название у привода, такое вентиляционное. от 8 начинают приводы ставить на клапана жидкость, до 8 на воздушные клапана. универсальная серия.
В свое время перешли на них с белимо.
8 сек хватает для гидроудара на указанных Ду?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 15:45   #17
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
При резком изменении сигнала , условно больше 3В (0-10В) начинается прерывистая работа, 1сек закрываем/ открываем, 1сек пауза и так до заданного значения. Есть аварийный режим работы.
.
При команде на полное открытие/закрытие, идет прерывистая работа, поток ,сузили /расширили, замерли и так до полного окрытия/закрытия. Нет непрерывного ,нарастающего воздейтсвия для удара. В нормальной работе больше 8 сек проходит(прерывисто), если вогнали в аварийный, тогда за 8 сразу рубит.

Повозился с ними в свое время, нюанс не любят крайние положения вот 0 и 10В, делаешь 0,01/0,02 и 9,99/9,98.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 22:30   #18
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

А если аналоговый датчик подключен по 0-10v, то какой диапазон в SMLogix, от 0 до 10000?
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2022, 01:42   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
А если аналоговый датчик подключен по 0-10v, то какой диапазон в SMLogix, от 0 до 10000?
Задаёте в конфигураторе. Там всё есть и всё написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.06.2022, 18:55   #20
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там всё есть и всё написано.
Спасибо за ответ. Но есть еще вопрос по входам модуля FMR. В настройках фмр конфигуратора, для din, есть фильтр счетного входа, он используется только для счета, или для din в целом и можно этот фильтр использовать, для фильтрации высокочастотных помех по входу?
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2022, 22:59   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Но есть еще вопрос по входам модуля FMR. В настройках фмр конфигуратора, для din, есть фильтр счетного входа, он используется только для счета, или для din в целом и можно этот фильтр использовать, для фильтрации высокочастотных помех по входу?
Фильтр действует на счётный вход. На входе как входе уже есть неотключаемый довольно медленный фильтр.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2022, 20:18   #22
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Фильтр действует на счётный вход. На входе как входе уже есть неотключаемый довольно медленный фильтр.
А здесь вы выкладывали фильтр, это же я правильно понимаю, как раз и есть то, что я думал делает фильтр счетного входа? Т.е. если проскочит какая-то высокочастотная наводка, из за которой может сработать din, то этот фильтр отсечет ее, если она будет меньше установленного времени.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 11:25   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый датчик температуры и FMR, значение в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
А здесь вы выкладывали фильтр, это же я правильно понимаю, как раз и есть то, что я думал делает фильтр счетного входа? Т.е. если проскочит какая-то высокочастотная наводка, из за которой может сработать din, то этот фильтр отсечет ее, если она будет меньше установленного времени.
Этот фильтр актуален больше для 2010, в остальных контроллерах есть встроенная фильтрация. Но я люблю его использовать в любом случае, его всегда можно замедлить, если на объекте творится какая-то совсем бяка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024