По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Да не заметил, что адрес 11, поменял. Не помогло, да и не могло,
Странно.

Тем более проверь его работу по TCP, Проектик выше.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:25   #32
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И в чем новизна?
Проверь сам собой-то он будет по TCP управлять? Без скады. Вложение 10621
Сейчас проверю.
Да работает. Да я понял давно, что дело не в контролере.
Я проверил снифером Wireshark (видит modbus tcp) передачу данных, скада не производит опрос контролера, передача происдит по modbus tcp только в момент нажатия в скадк кнопки, т.е. по отработке dout.

Если что, я проверял на 3 ПК, в том числе и подключение на прямую, без роутера, брандмайер отключал. Менял несколько версий скады и opc core components, на базе которого мастерскада и работает, конректно сейчас, мастерскада ставится с opc core components 106 версия.
Изображения
Тип файла: jpg 122.jpg (54.0 Кбайт, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось nick86, 19.05.2022 в 13:39
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:54   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Да я понял давно, что дело не в контролере.
Я проверил снифером Wireshark (видит modbus tcp) передачу данных, скада не производит опрос контролера
Ну тогда вопросы к Инсату. Но я так понимаю что у windy все работало.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:59   #34
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну тогда вопросы к Инсату. Но я так понимаю что у windy все работало.
Решил проблему, это чисто из за того, что у меня на компе много софта стоит рабочего, закрыл лишнее в фоне, что работало и опрос пошел.
А на других ПК когда тестил, просто с настройками тупил и тестировал быстро не вникая.
В общем все тесты что здесь выложены они как бы изначально и работали, проблема была в моем ПК.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (229.5 Кбайт, 35 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 20:33   #35
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Я для больших проектов, когда много переменных использую утилиты конверторы .map файлов и файлы, которые легко импортируются в мастерскаду. Для версии 3.хх и 4D немного разные, но суть одна.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 13:21   #36
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Я для больших проектов, когда много переменных использую утилиты конверторы .map файлов и файлы, которые легко импортируются в мастерскаду. Для версии 3.хх и 4D немного разные, но суть одна.
Для 4D как это делаете? При условии, что опрос идет через встроенный драйвер скады Modbus TСP (без OPC сервера).
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:45   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Для 4D как это делаете? При условии, что опрос идет через встроенный драйвер скады Modbus TСP (без OPC сервера).
Там есть импорт из CSV
Формат такой
Код:
Name;Region;Address;DataType;Access;ByteOrder;Comment
Input status{g}DI 1 (Out);DISCRETE_INPUTS;0;Boolean;Read;10325476;
Coil{g}DO 1 (S);COILS;0;Boolean;Write;10325476;
Coil{g}DO 2 (R);COILS;1;Boolean;Write;10325476;
Input Reg{g}AI (A+B);INPUT_REGISTERS;0;Int16;Read;10325476;
Input Reg{g}AI (A*B);INPUT_REGISTERS;1;Float32;Read;10325476;
Holding Reg{g}AO (A);HOLDING_REGISTERS;0;Int16;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (B);HOLDING_REGISTERS;1;Int16;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (A1);HOLDING_REGISTERS;2;Float32;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (B1);HOLDING_REGISTERS;4;Float32;Write;10325476;


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 13:38   #38
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Я для больших проектов, когда много переменных использую утилиты конверторы .map файлов и файлы, которые легко импортируются в мастерскаду. Для версии 3.хх и 4D немного разные, но суть одна.
Немного не в тему вопрос.
Если из контролера выдернуть сетевой кабель, или закрыть скаду, то в контролере остаются последние значения, что пришли по Modbus TCP.
Т.е. если оператор запустит что то, то при разрыве соединения, контролер продолжит делать то что делал, но это не правильно, должна произойти ошибка соединения и исполнительные устройства выключены.
Я начал городить свой софтверный вачдог, через периодический опрос, но возможно я где-то опять затупил и есть возможность сделать это существующими средствами, не подскажите.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 14:59   #39
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Если из контролера выдернуть сетевой кабель, или закрыть скаду, то в контролере остаются последние значения, что пришли по Modbus TCP.
Т.е. если оператор запустит что то, то при разрыве соединения, контролер продолжит делать то что делал, но это не правильно, должна произойти ошибка соединения и исполнительные устройства выключены.
Считаете правильным при отключении скады остановить работу всего объекта?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 15:40   #40
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Считаете правильным при отключении скады остановить работу всего объекта?
Нет, только тех исполнительных устройств, управление которых производится непосредственно со скады (также есть ручной режим у этих устройств), про автономные узлы речи, не идет.

Да и в общем, сделал уже сам, работает как часы.
Изображения
Тип файла: jpg 133.jpg (110.8 Кбайт, 35 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Modbus WD.msl (10.7 Кбайт, 6 просмотров)

Последний раз редактировалось nick86, 21.05.2022 в 15:51
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 17:02   #41
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там есть импорт из CSV
Формат такой
Код:
Name;Region;Address;DataType;Access;ByteOrder;Comment
Input status{g}DI 1 (Out);DISCRETE_INPUTS;0;Boolean;Read;10325476;
Coil{g}DO 1 (S);COILS;0;Boolean;Write;10325476;
Coil{g}DO 2 (R);COILS;1;Boolean;Write;10325476;
Input Reg{g}AI (A+B);INPUT_REGISTERS;0;Int16;Read;10325476;
Input Reg{g}AI (A*B);INPUT_REGISTERS;1;Float32;Read;10325476;
Holding Reg{g}AO (A);HOLDING_REGISTERS;0;Int16;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (B);HOLDING_REGISTERS;1;Int16;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (A1);HOLDING_REGISTERS;2;Float32;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (B1);HOLDING_REGISTERS;4;Float32;Write;10325476;
По ПКМ в созданном модуле Modbus TCP пункт меню "Импортировать..."?
Я так делал, но по ходу у меня что-то с файлом .CSV. Где-то косяк. Буду разбираться. Имена тегов можно русскими буквами писать?

Код:
C O I L 
   D i r e c t i o n :   r e a d / w r i t e 
   T y p e :   b i t 
   B a u d r a t e :   1 1 5 2 0 0 
   A d d r e s s :   1 1 
 0 ; b o o l ; CA:/ !B>?  "  ( M B ) ; / !  "  M B 
 1 ; b o o l ; CA:/ !B>?   #'  ( M B ) ; 
 2 ; b o o l ; S C o _ !1@>A_ 020@88; 
 3 ; b o o l ; S C o _ 4 _ 1   $1   <_ G  ! ; 
 4 ; b o o l ; S C o _ 4 _ 2   $2   <_ G  ! ; 
 5 ; b o o l ; S C o _ 4 _ 3   >B>@  @>B>@0  <_ G  ! ;
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 18:19   #42
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там есть импорт из CSV
Каким образом из .map от Сегнетикс, получить .CSV в формате, который принимает 4D.
Утилита от Сегнетикс (MAP_translator.exe) мне не помогла, либо я не умею ей пользоваться

Утилиты от Инсата не нашел, может плохо искал.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2022, 20:04   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
возможно я где-то опять затупил и есть возможность сделать это существующими средствами, не подскажите.
Device(link)


Добавлено через 27 секунд


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Каким образом из .map от Сегнетикс, получить .CSV в формате, который принимает 4D.
Утилита от Сегнетикс (MAP_translator.exe) мне не помогла, либо я не умею ей пользоваться

Утилиты от Инсата не нашел, может плохо искал.
Это и есть утилита от инсата.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 00:18   #44
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Подправил макрос для вачдога модбаса тсп.
В скаде надо связать вход с выходом, что бы значение получалось и сразу отсылалось обратно в контролер.
Принцип работы, на сравнении, генерируется число и отсылается в модбас, скада должно принять его и отослать обратно, если отсылки не происходит, то текущие значение сравнивается с предыдущем, что и является аварией, так как значения должны быть идентичны.
Изображения
Тип файла: jpg 132.jpg (210.8 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 43.jpg (93.3 Кбайт, 20 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Modbus WD.msl (11.1 Кбайт, 4 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 02:28   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Подправил макрос для вачдога модбаса тсп.
Device(link)

А если покопаться по форуму, то году в 2005 я выкладывал макросы тотального контроля трафика. Но быстро понял, что это всё не нужно.
Вложения
Тип файла: psl передатчик slave.psl (41.6 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: psl приёмник master.psl (46.8 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2022 в 03:03
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.05.2022, 03:09   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Имена тегов можно русскими буквами писать?
Это юникод. Вы просто недостаточно "сисадмин", чтобы работать с конфигами напрямую.

У вас там пуск/стоп/авто, пуск/стоп/ручн, сброс аварии и т.д.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2022 в 03:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 15:44   #47
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это юникод. Вы просто недостаточно "сисадмин", чтобы работать с конфигами напрямую.

У вас там пуск/стоп/авто, пуск/стоп/ручн, сброс аварии и т.д.
Благодарю вас, вы мне очень помогли, особенно ваш выпад в сторону "сисадмина"
Я и не собирался напрямую работать с конфигами, ума не приложу, откуда вы это взяли.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 16:27   #48
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Код:
Name;Region;Address;DataType;Access;ByteOrder;Comment
Input status{g}DI 1 (Out);DISCRETE_INPUTS;0;Boolean;Read;10325476;
Coil{g}DO 1 (S);COILS;0;Boolean;Write;10325476;
Coil{g}DO 2 (R);COILS;1;Boolean;Write;10325476;
Input Reg{g}AI (A+B);INPUT_REGISTERS;0;Int16;Read;10325476;
Input Reg{g}AI (A*B);INPUT_REGISTERS;1;Float32;Read;10325476;
Holding Reg{g}AO (A);HOLDING_REGISTERS;0;Int16;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (B);HOLDING_REGISTERS;1;Int16;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (A1);HOLDING_REGISTERS;2;Float32;Write;10325476;
Holding Reg{g}AO (B1);HOLDING_REGISTERS;4;Float32;Write;10325476;
Вы этот файл из скады экспортировали?
Меня интересует, как из .map файла из проекта Лоджика получить файл .csv в "правильном" формате для 4D.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 17:37   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Благодарю вас, вы мне очень помогли, особенно ваш выпад в сторону "сисадмина"
Я и не собирался напрямую работать с конфигами, ума не приложу, откуда вы это взяли.
А к чему тогда смотрение в конфиг и вопрос про кириллицу? Она там есть, вы просто её не видите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 00:34   #50
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вы этот файл из скады экспортировали?
Этот да. И возможно из Вашего проекта.

Цитата:
Меня интересует, как из .map файла из проекта Лоджика получить файл .csv в "правильном" формате для 4D.
Честно говоря из map файла ручками это делается минут за десять. Сначала в любом текстовом редакторе и далее в экселе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 10:24   #51
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А к чему тогда смотрение в конфиг и вопрос про кириллицу? Она там есть, вы просто её не видите.
Недопонимание.
Вопрос был - возможно ли использовать кириллицу с точки зрения возможности ее автоматической конвертации (при помощи некой утилиты).
Ответ - можно, но некой утилиты пока нет, либо я ее не нашел.


Добавлено через 20 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Честно говоря из map файла ручками это делается минут за десять. Сначала в любом текстовом редакторе и далее в экселе.
Скорость работы ручками зависит от количества тегов и ловкости рук.

Нашел я один способ, он рабочий, проверял, но правда через ж... Житомир
Делается тоже минут за пять-десять, но количество тэгов уже не важно. Все в некотором смысле автоматизировано.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 11:43   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Недопонимание.
Вопрос был - возможно ли использовать кириллицу с точки зрения возможности ее автоматической конвертации (при помощи некой утилиты).
Ответ - можно, но некой утилиты пока нет, либо я ее не нашел.
Инсатовская утилита очень старая. Это факт. Новой они не написали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 11:49   #53
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Делается тоже минут за пять-десять, но количество тэгов уже не важно.
Да количество и не очень важно.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Инсатовская утилита очень старая. Это факт. Новой они не написали.
Да она им просто не нужна. Их скада вент под третью версию сделана.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 12:02   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да количество и не очень важно.


Да она им просто не нужна. Их скада вент под третью версию сделана.
Могли бы формат совместимым оставить с доп. полями под новые данные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 12:05   #55
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Могли бы формат совместимым оставить с доп. полями под новые данные.
У них четверка и тройка однако вообще не совместимы.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 12:10   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У них четверка и тройка однако вообще не совместимы.
Я не про то. Конфиги всё равно XML, могли бы базовые данные под старыми тэгами оставить. Парсер их бы нашёл и подставил куда надо. Бесплатная частичная совместимость.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 12:55   #57
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + MasterSCADA 4D

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да она им просто не нужна. Их скада вент под третью версию сделана.
Направил официальный запрос в Инсат. Сегодня получил ответ:

Код:
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность конвертировать файлы типа .map в файлы типа .csv для мастерскады 4D.

Файл .map формируется из программы Logix_3.34.0124 от компании Segnetics. 
Конвертер MAP_translator.exe не помог, либо не та версия либо я не умею им пользоваться.


Добрый день.
MS4 не умеет конвертировать такие файлы.
Значит придется пока пользоваться "партизанским" способом.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024