SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.11.2023, 01:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Расписание и начало недели
Контроллер SMH4. Используется макрос Расписание_SMH4_v1.02a (сама программа - доработанная с конструктора), настроено 2 ступени скорости (Рабочий и дежурный режим). Установка вентиляции должна работать круглосуточно, то есть в расписании только 2 вида перехода, в рабочий или дежурный.
Проблема следующая. При переходе с воскресенья на понедельник, выход sp расписания устанавливается в 0 и остаётся в нуле до тех пор пока не наступит время перехода в расписании понедельника. При установке первого перехода в 00:00 в понедельник, выход sp всё равно сбрасывается в 0 при наступлении полуночи и восстанавливает значение по заданной ступени в 00:01, то есть на 1 минуту sp в любом случае 0 в начале недели. При sp=0 установка уходит в останов. То есть, по сути, происходит перезапуск установки. По техпроцессу это уже нештатная ситуация, так как на некоторый период времени уплывают перепады давлений между помещениями. Что-то тут неверно настроено? Или что не так в макросе? |
03.11.2023, 11:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
Покажите фото, как настроены воскресение и понедельник.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.11.2023, 14:13 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
Цитата:
Расписание пн.jpg Это последний вариант. До этого было по 2 точки на каждый день недели. В 9:00 - полная мощность, в 18:00 сниженная. Потом в какой-то инструкции увидел, что должны быть заполнены все 4 точки. После заполнения ничего не изменилось. Ещё пробовал устанавливать непосредственно цифры мощности, тоже не помогло. Последний раз редактировалось Arsie, 14.11.2023 в 11:09 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
|
03.11.2023, 14:59 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
Да, полное заполнение не требуется.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.11.2023, 16:16 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
Пришлите ваш проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.11.2023, 18:55 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
На будущее - проект лучше прикреплять здесь файлом или ссылкой, а то получается каша информации с форума и почты и разбираться становится сложнее и дольше.
Проблему перехода с воскресенья на понедельник повторили, будем исправлять. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.11.2023, 19:11 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
Понял, спасибо.
|
13.11.2023, 12:38 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 347
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание и начало недели
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |