Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.04.2022, 11:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться личным опытом как побороть влияние помех на датчики температуры. Применён контроллер Matrix, датчики температуры PT1000, коммутация осуществлена с помощью провода МКЭШ 2х0,75 О проблеме - - - при запуске и остановке системы, а именно при разгоне и торможении вентиляторов с помощью частотников, сильно менялись данные с датчиков температур… При подключении датчиков возле щита управления данное явление исключалось, т.е. проблема была из-за неправильной разводки проводов. Была выполнена рекомендация заземления экрана в одной точке, но результата не было. Решение - - - подключил экран датчиков температур к клемме -24V блока питания и помехи пропали. Дополнительно думаю установить ферритовые кольца. |
20.04.2022, 12:48 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
20.04.2022, 14:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Может кому-то поможет данная информация |
20.04.2022, 14:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.04.2022, 14:57 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
20.04.2022, 15:15 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.04.2022, 16:50 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
21.04.2022, 10:34 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
А если контроллер Pixel и питается переменкой, на N сажать экран?
|
21.04.2022, 10:39 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
А вот в SMH2010 "минус питания" для этого не подходит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2022, 12:01 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.04.2022, 12:31 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2022, 12:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.04.2022, 12:40 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
PS. А, вы об этом. Неа, там перемычка на AGND будет. Но если очень строго строго говоря, конечно, то вы правы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.04.2022, 09:33 | #14 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Интересно, у кого-нибудь есть использования ферритовых колец для подавления помех?
|
22.04.2022, 10:38 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
22.04.2022, 10:59 | #16 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
22.04.2022, 12:52 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.04.2022, 01:19 | #18 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
После настройки частотников и заземления экранов помех практически нет. Думаю ферритовые кольца применить. Хуже не будет |
24.04.2022, 16:35 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
В условиях помех, витая пара хорошо работает для дифференциальных цифровых сигналов (модбас например), для датчиков температуры скорее важно сечение (читай сопротивление) проводника и наличие экрана. Или я не прав? В данном случае, датчик pt1000, что уже само по себе хорошо и кабель с экраном, что тоже неплохо. Вопрос был куда этот экран грамотно подключить. Я бы еще спросил какая длина кабеля до датчика и возможно ли этот кабель проложить подальше от всего "сильно фонящего". Но вроде проблема решена. |
25.04.2022, 11:51 | #20 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Единственное, осталась проблема небольшой подсветки светодиодных индикаторных ламп на кнопочных постах! |
02.06.2022, 19:03 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как убрать ошибку конфигурации? | AlexSku | Вопросы о Trim5 | 1 | 25.08.2020 11:37 |
Как отобразить доп. датчики на экране SMH4? | AlexSku | SMConstructor (теплопункты) | 11 | 23.08.2019 21:24 |
Активные датчики температуры | milky | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 29.10.2015 10:54 |
Датчики температуры через RS485 | Alex_Kidd | Связь с внешним миром | 5 | 17.02.2015 12:04 |
Как убрать пункт в разделе "Параметры"? | Andrey | SMConstructor (вентиляция) | 6 | 20.05.2013 18:40 |