|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.07.2021, 14:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)
Всем добрый день.
Суть проблемы такова:Залил созданный в конструкторе проект в контроллер(pixel2511).Вентустановка запускается,но после контрольного времени перепадника вентилятора уходит в блокировку.Физически сигнал с перепадника на вход контроллера поступает. Система простейшая:Вент притока,вент вытяжки,электрокалорифер 1ст,жалюзи притока,перепадники фильтров притока и вытяжки,перепадник вентилятора притока,датчики т наружнего воздуха и канала. Помогите,пожалуйста,разобраться(не за бесплатно) Еще вопрос по системной ошибке переполнение епром(модуль памяти отсутствует)влияет ли это на выполнение программы или только не пишется журнал? Спасибо |
01.07.2021, 16:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
2) Сигнал не поступает из-за ошибок монтажа. Например, тестер вы пихаете во вход и на минус дополнительного БП и видите срабатывание, а к контроллеру этот минус не подключен. Цепь не замкнута, ток не течёт, сигнал контроллеру не виден 3) Поступает ложный сигнал, либо неправильно сфазированный сигнал. Например, при запуске вентилятора перепадник замыкается. Тестером вы это видите. Всё подключено верно и контроллер это тоже видит. Но контроллер ждёт, что перепадник разомкнётся, но он по факту замыкается. Контроллер генерит ошибку. 4) Сигнал от перепадника подключен не на тот вход. Тут без комментариев. PS. По журналу вам нужно прочесть описание журнала. Там ваш вопрос разобран. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2021, 16:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Более того в блоке программы этот приходящие сигнал видно. Может быть причина блокировки и не этом? Все остальные сигналы перепроверены 10 раз-все на месте. Ещё проблема в том, что причина блокировки не отображается на дисплее, тк нет журнала. |
01.07.2021, 16:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2021, 17:51 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Ещё вопрос такой. Перепадника вытяжки в системе нет физически. Соответственно в конструкторе я вход на перепад вытяжки не задаю. Правильно я понимаю, что в этом случае программой Перепадника вытяжки учитываться не будет? |
01.07.2021, 17:59 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Почему модуля памяти нет? Зачем делали проект для контроллера с модулем? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2021, 18:13 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Я поэтому и прошу помощи, т. к. не знаю как сделать правильно. Каким образом в проекте можно вырезать контроль перепада вытяжки?Вы можете помочь допилить проект? |
01.07.2021, 19:32 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Все. Разобрался,. Удалил лишние блоки на защиту вентилятора вытяжки в программе. Теперь все работает
|
02.07.2021, 10:12 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.07.2021, 23:13 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
|
13.07.2021, 10:54 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.07.2021, 02:31 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Мне же нужно было, чтоб перепадник притока функционировал, а перепадник вытяжки нет. PS Что ж вы какие все недружелюбные? Если у вас просят совета, разве сложно просто нормально ответить, без вот всех этих "русским по-белому"? |
14.07.2021, 11:27 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Не было явной просьбы про вытяжку... А так лишние блоки удалять внутри макроса тоже не очень гуманно, можно просто заглушить вход перепадника на макросе выходом работы вентилятора.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.07.2021, 10:36 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.07.2021, 01:19 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора
Добавлено через 6 минут |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с подключением к мёртвому ядру (нет проблемы) | kurganetz | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 11.11.2020 14:04 |
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 11.09.2020 08:02 |
Недостаточно памяти для проекта (нет проблемы) | Maces | Вопросы о SMH-2G | 9 | 04.08.2020 16:33 |
Странная работа FBD-блока Fronts? или ClrSrcreen? (нет проблемы) | MadKid | SMLogix | 12 | 14.06.2019 10:25 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |