|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.10.2018, 00:08 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор ИТП. V2-00s2 (нет проблемы)
Решил попробовать новый конструктор на объекте. Хорошо, что дома проверил. Вылезли косяки:
1. Контур отопления. График не работает. Справа только смещение. Точек нет. 2. Контур ГВС. В параметрах уставка ГВС ставим 65. На основном экране светится 0. Если передернуть питание, уставка появляется. Дальше даже не смотрел. Удалил. Лоджик обновил. |
24.10.2018, 17:12 | #2 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2
Если это нужно, (поможет), то могу заново установить и выслать скрин.
|
24.10.2018, 18:14 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2018, 23:25 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2
Спасибо. Заново установил. Заготовка не закончена, но примерно такая работает на "старом" конструкторе.
Пробовал на двух контроллерах. Везде ситуация одинаковая. Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2018 в 14:30 |
29.10.2018, 11:48 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2
Вы, случайно, не отказываетесь от загрузки уставок по умолчанию? Это единственно возможный способ вывести кривую графика за пределы обозримой вселенной. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2018, 14:23 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2
Спасибо Арсений.
И в самом деле, при загрузке проекта, при смене уставок, надо было тыкать ДА. Сейчас попробовал, все отлично. Еще раз спасибо. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы) | Colorit | Вопросы о SMH4 | 11 | 10.01.2024 20:47 |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы) | ladmin | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 04.10.2019 16:08 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
Конструктор ИТП, показания датчиков давления (решено) | salnik | SMConstructor (теплопункты) | 4 | 24.09.2015 16:55 |