Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.06.2022, 09:33   #1
Rixo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Счетчик обратного времени

Задача такая: на экран контроллера необходимо вывести время работы (дни, часы, мин) оборудования, указанное оператором. При запуске оборудования в работу на экране показывается обратный отсчет времени (до нулей). Отключение оборудования при достижении указанного времени. После окончания процесса высветить снова заданное оператором время на экране. Предусмотреть, в случае необходимости, если оборудование уже в работе, возможность произвести сброс и откорректировать время.
Помогите решить головоломку.
Rixo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 11:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетчик обратного времени

Цитата:
Сообщение от Rixo Посмотреть сообщение
Задача такая: на экран контроллера необходимо вывести время работы (дни, часы, мин) оборудования, указанное оператором. При запуске оборудования в работу на экране показывается обратный отсчет времени (до нулей). Отключение оборудования при достижении указанного времени. После окончания процесса высветить снова заданное оператором время на экране. Предусмотреть, в случае необходимости, если оборудование уже в работе, возможность произвести сброс и откорректировать время.
Помогите решить головоломку.
Лучше всего подходит блок Unixtime. К текущему unix-времени добавляете интервал, переведённый из обычного времени в unix. На экран выводите Расчётное время минус текущее.

Вообще, если бы не обратный отсчёт, то этот макрос делает то, что вам нужно: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=319 - используйте его как пример реализации вашей задачи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024