|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.09.2023, 00:23 | #121 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Доступные для кого? Питание контроллеру прервать можно внешним реле времени.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.09.2023 в 10:48 |
14.09.2023, 13:53 | #122 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
В операционной системе можно настроить вызов команды перезагрузки.
Далее, цитата: Есть возможность провести разные типы перезагрузок для SMH4/Trim/Matrix: 1. Перезапустить сервис logix, который приведет к перезапуску FBD-программы. 2. Перезапустить контроллер с завершением операционной системы. По сути, перезапуск компьютера командой операционной системы. 3. Аппаратная мгновенная перезагрузка. При этом не происходит корректное завершение работы с файловой системой, какие-то записываемые файлы могут потерять данные. 4. Аппаратная перезагрузка в режим программирования / загрузки с SD-карты. и команды для каждого из пунктов: Код:
1. service logix.sh restart 2. reboot 3. sh -c 'sync && printf "\021" > /proc/svfw' 4. sh -c 'sync && printf p > /proc/sv' |
Благодарность от: |
19.09.2023, 22:14 | #123 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
Но я имел в виду, что нельзя ли программно его заставить перезагружаться, скажем, раз в сутки... |
|
19.09.2023, 23:44 | #124 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Есть Cron - делайте все что пожелаете
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.09.2023, 11:17 | #125 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
Цитата:
Если цель ваших вопросов перезапуск VNC, то "правильней" всего доходчиво и полностью выразить свою задачу, а не заниматься изобретательством. Особенно в обсуждении, не касающемся VNC. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
27.10.2023, 00:06 | #126 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Когда связь с контроллером по VNC пропадает, в приложении мы видим только бесконечно длящуюся попытку "connecting..." Войти под "правильным" или неправильным паролем туда невозможно. Можно пытаться хоть 100 раз. Я пробовал 100)))
|
27.10.2023, 11:35 | #127 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Перезагрузка ВНС помогает?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2023, 00:30 | #128 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
|
15.11.2023, 11:33 | #129 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Если бот продолжает работать, значит связь от контроллера до вас есть - откидываю версию, что связь теряется полностью. Перезагружать только ВНС без перезагрузки контроллера пробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2023, 12:02 | #130 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Насколько помнится там сами себе обрезание сделали - открыт только порт 5900.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.11.2023, 15:25 | #131 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Цитата:
Мое решение данной проблемы с пропаданием обмена, проблема описана выше. Первоначально стоял матрикс 1021 с сетевой картой NA-18. Мои действия: Форматирование из последней версии лоджика, не решило проблему с пропаданием обмена, но она стала реже. Далее я поменял сетевую на заведомо другую, снял с другого контроллера, а эту поставил вместо неё, проблема не ушла. Далее заменил контроллер из другой партии (ранний выпуск) результат тот же. Заменил на другой контроллер 1321, результат тот же. Заменил коммутатор к которому был подключен данный контроллер на новый, результат тот же. Сделал все рекомендации по снижению скорости обмена и изоляции контроллера, результат тот же. Заменил контроллер на SMH4 и FMR 1021 и 2-й месяц проблем нет от слова совсем. Неделю назад заменил FMR 1021 на МС 0401, чтоб контроллер разместить в шкафу (а то лежал рядом на соседнем). Предполагаю что виной помеха от частотных преобразователей данфосс fc-051, расположены рядом но не в плотную к шкафу (200-250 мм). Другого объяснения нет. Первоначальный матрикс установлен на другую ПВУ работает без сбоев более месяца. __________________ Саня |
|
Благодарность от: |
28.11.2023, 18:10 | #132 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Цитата:
|
|
28.11.2023, 20:28 | #133 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
менял результат не дало. SMH4 такой проблемы нет.
__________________ Саня |
29.11.2023, 11:25 | #134 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
SMH4 чуть-чуть иначе расположен в шкафу, у него нет релюх "под попой" и т.д. Сами "эзернеты" в SMH4 и NA17 идентичны. В принципе, ваше решение вполне адекватное
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2023, 12:45 | #135 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
кстате да, релюхи вполне могут свинью подложить на таких килогерцах, они могут как антенны, в них еще и диодик всегда имеется...
|
29.11.2023, 15:23 | #136 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Поиск этой свиньи еще тот квест ( с июля по ноябрь).
__________________ Саня |
29.11.2023, 15:40 | #137 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Свинья на виду была всегда - частотники) А вот ломалось там, где было тоньше всего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2023, 16:29 | #138 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Самое проблемное что их не перенести в другое место.
__________________ Саня |
29.11.2023, 16:42 | #139 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Да там не с местом скорее всего проблемы, а с кабелями моторными или качеством земли. Много шкафов с фц-51 внутри себя работают без проблем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2023, 11:03 | #140 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Такая же проблема с матрикс 1021 с сетевой картой NA-18.стоит на объекте.
Тоже отваливается связь, если вставить вытащить кабель ethernet связь восстанавливается. Контроллер опрашивает 5 modbus tcp слейвов, 3 висят на шлюзе Moxa, 1 на китайском шлюзе и 1 напрямую. Ещё он опрашивает по modbus rtu один слейв и передаёт на диспетчеризацию данные. Контроллер управляет 5 реле стоящими на одной din рейке с ним. Но связь пропала при мне когда не одно реле не срабатывало. Т.е. не похоже на помеху от них. __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
05.12.2023, 11:23 | #141 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
__________________ Саня |
|
05.12.2023, 11:26 | #142 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Линия 4 метра до коммутатора все остальное оборудование подключенное к комутатору работает исправно, соединения проверены.
Добавлено через 8 минут Даже если и помеха, почему соединение не восстанавливается?, Встречал контроллеры других производителей, была похожая проблема как раз от реле. Но связь пропала секунды на 3, потом все снова работает. __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
05.12.2023, 16:06 | #143 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Какая версия ПО контроллера?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.12.2023, 17:00 | #144 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
1) Физический уровень (т.е. покупная микруха) затыкается хитрым образом. Она не зависает и бодро рапортует что отдаёт и принимает данные. Которых по факту нет. Т.е. изнутри полная видимость работы. 2) Физический уровень виснет так, что ничего, кроме снятия питания не помогает. Перевтыкание шнурка обесточивает приёмопередатчик поэтому также лечит проблему. Но не всегда. 3) Шибко умные роутеры в сети дерутся между собой. Перевтыкание шнурка или перезапуск контроллера перестраивает маршруты и всё начинает работать. Обычно это микротики или циски с недостаточным уровнем администрирования. 4) Глючит роутер, точнее его сервер DHCP, выдавая контроллеру невалидный адрес. Перевтыкание шнурка или перезапуск контроллера перестраивает маршруты и всё начинает работать. 5) Просто глючит дешёвый роутер. Перевтыкание шнурка обесточивает приёмопередатчик роутера, т.е. повторение случая (2), но уже на стороне роутера. У нас нет возможности снять питание сетевому модулю изнутри контроллера. Поэтому не перезапустить. Это учтено в следующем матриксе и в SMH5. В последнем софте есть разные программные способы что-то сделать с модулем, но они не 100% срабатывают. Хотя да, стало получше. Первый вариант затыка так лечится. Надо отметить, что программные проблемы на внешней стороне - это подавляющее число всех известных нам проблем с сетью. Сетевой модуль весьма стабилен и почти с 20-кратным запасом проходит по требованиям EN61131 в части ЭМС. Зависания модуля прямо единичные случаи и почти все они собраны на форуме. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.12.2023 в 11:34 |
|
05.12.2023, 17:01 | #145 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Версия последняя 3.34.285, до этого была 264 вроде,, на ней это происходило чаще, 3 раза за сутки, на 285 наблюдался раз в 2 суток. И то служба эксплуатации сказала что был скачек напряжения в последний раз. Питается контроллер от постоянного источника питания установленного даже не в его шкафу, в шкафу стоит только контроллер, и 5 реле, сегодня на всякий случай повесил диоды на реле, для гошения помех... Жду повторения ситуации. Сообщений от службы эксплуатации.
Добавлено через 7 минут Блок диагностики Slave считает ошибки (вывел их в меню для просмотра связи и ошибок). Не смог посмотреть что показывает блок диагностики Device. Отваливается именно сеть почему то, не на прием не на передачу. RS-485 работает без проблем. Все это диагностировались визуально мной, логов не собирал. Если проблема будет повторяться ещё то необходимо решение. __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
05.12.2023, 18:46 | #146 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Логи контроллера и логи с помощью wireshark снимите тоже.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.12.2023, 00:04 | #147 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Сниму при возможности
__________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
09.02.2024, 12:49 | #148 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Добрый день!
У меня есть проблемный сетевой модуль NA-017 (740097), который перестаёт работать без видимой внешней причины (индикаторы гаснут, в логе ядра появляется запись “Link is down”). В тестовой схеме, собранной на столе, модуль был установлен в контроллер Matrix 1021-70-0 (firmware 240119-160209). Другой контроллер Matrix с таким же модулем и непосредственным подключением по Ethernet производил опрос по ModbusTCP. Питание обоих контроллеров осуществлялось от одного БП DRAN30-24. Перестаёт работать модуль достаточно быстро, в пределах 5 – 60 минут. Работоспособность модуля восстанавливается при перезагрузке контроллера (команда reboot по SSH через виртуальный интерфейс, кратковременное нажатие кнопки reset, снятие и последующая подача питания контроллера). Программное включение интерфейса не помогает, как и отключение/включение ethernet-кабеля. Вопрос к техподдержке. Если у вас есть желание более внимательно посмотреть на этот модуль, то я могу закинуть его для опытов к вам в офис. Если нет – брошу в коробку с неисправными железками, заморачиваться с ремонтом не буду. |
09.02.2024, 13:09 | #149 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
• Вместе с прибором вложите лист с описанием проблемы и ваши контактные данные: Компания ООО "XXXX", Контактное лицо XXX, телефон +7-9XX-XXX-XX-XX, Email : XXXXX@XXX __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.02.2024, 13:57 | #150 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
|