Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.01.2022, 00:28   #1
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не заливаются уставки

Есть новый контроллер (сам распаковывал) SMH2010-3322-01-6 SN462710. Создаю программу конструктором HVAC, заливаю без изменений. Конструктор и Лоджикс последние. При этом уставки почему-то не заливаются - в значениях параметров мусор. Если ввожу значения с клавиатуры контроллера, то они сохраняются.

Почему не заливаются значения уставок в контроллер?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 01:41   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Почему не заливаются значения уставок в контроллер?
Думаю флажочек снят.

Безымянный.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 02:15   #3
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Думаю флажочек снят.

Вложение 10200

У меня так:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2022-01-16 011312.jpg (91.9 Кбайт, 12 просмотров)
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 09:37   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

В 2010 нет инициализации епрома. Ручками.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 11:15   #5
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
В 2010 нет инициализации епрома. Ручками.

Давно не работал с SMH2010, казалось, что параметры прошиваются. Тем более, что на форуме ни одного вопроса про это и в инструкции на контроллер тоже ни слова.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 13:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
в инструкции на контроллер тоже ни слова.
F1 в лоджике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 23:08   #7
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
F1 в лоджике.

А дальше?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 01:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не заливаются уставки

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
А дальше?
Ну ё-моё, как так-то? Поле "поиск", там можно вбить "инициализация", например:

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm Инициализация памяти из SMLogix


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024