Добрый день. Никак не получается настроить объект регулирования, подскажите куда смотреть. График не может достичь уставки никак , колебания около уставки 10 и более градусов. С гидравлическим контуром проблем не видим, ровно эта же программа более-менее нормально работала до этого года. Было незначительное перерегулирование, в районе пары градусов, и нестабильно запускалась, постоянно уходила в аварию. Но после первых нескольких пусков все было норм. Кран без позиционера, дискретный.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.01.2023 в 15:21 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Servmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 18:08   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает секвенсор температуры

А ПНР у вашей системы проводили вообще? Покажите на фото/видео все данные(настройки, температуры, уставки, журнал) с контроллера и что ожидаете от него?

Цитата:
ровно эта же программа более-менее нормально работала до этого года
Чудес не бывает, что-то явно изменилось, но с ваших слов складывается ощущение, что раньше вам просто везло.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 18:13   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает секвенсор температуры

Цитата:
Сообщение от Servmn Посмотреть сообщение
Добрый день. Никак не получается настроить объект регулирования, подскажите куда смотреть.
Для ответа на ваш вопрос вы предоставили практически ноль информации


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 21:36   #4
Servmn
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает секвенсор температуры

Мы не можем оперируя 2-мя параметрами, временем хода и временем молчания, отрегулировать объект. Других параметров для настройки после выпуска из Конструктора и заливки в контроллер, работая с контроллером на объекте, мы изменить не можем. (или не знаем где это сделать, в поиске просмотрели все, включая описание работы всех типов Вокалов)
Servmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 03:55   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает секвенсор температуры

Цитата:
Сообщение от Servmn Посмотреть сообщение
Мы не можем оперируя 2-мя параметрами, временем хода и временем молчания, отрегулировать объект.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2549

В вашем случае, если всё худо-бедно работало, а потом перестало, то похоже на то, что в конец засрался грязевик. Обратите на него более пристальное внимание.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024