По умолчанию о макросе фильтр t наружная

Арсений, поясните, если не затруднит, назначение макроса фильтр t наружная
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 00:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Арсений, поясните, если не затруднит, назначение макроса фильтр t наружная
Вычисление среднесуточной температуры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 14:39   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

т.е. регулирование в контуре ведется по среднесуточной температуре?
А коэффициент К(192000) к чему привязан?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 10:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
т.е. регулирование в контуре ведется по среднесуточной температуре?
А коэффициент К(192000) к чему привязан?
Вычисление графика привязано к среднесуточной.

Логично предположить, что коэффициент вычисления среднесуточной температуры привязан к суткам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 14:58   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

т.е. невзирая на возможные значительные суточные перепады температуры - регулирование по "средней по больнице"? И ещё, при включении напряжения есть ли запись начального значения t
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 16:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
т.е. невзирая на возможные значительные суточные перепады температуры - регулирование по "средней по больнице"?
Насколько значительные? Более 50 градусов?

Вам никто не мешает снизить или повысить коэффициент до любого вам понравившегося.



Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
И ещё, при включении напряжения есть ли запись начального значения t
Не совсем понял, что такое "начальное значение t".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 16:15   #7
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

т.е. значение температуры в момент подачи напряжения на контроллер.
Да и весь вопрос возник случайно. При сдаче заку показываю значение на экране с графиками, на улице +10, а контроллер показывает 0. Ну и начал разбираться с фильтром t нар...
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 17:06   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
т.е. значение температуры в момент подачи напряжения на контроллер.
Да и весь вопрос возник случайно. При сдаче заку показываю значение на экране с графиками, на улице +10, а контроллер показывает 0. Ну и начал разбираться с фильтром t нар...
Конечно записывается. Как и при сбросе аварий.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 09:50   #9
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

А почему тогда после подачи питания индицируется 0 град.?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 11:50   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
А почему тогда после подачи питания индицируется 0 град.?
Не знаю. Я не рядом с вашим контроллером.

Какая-то задержка при прохождении данных от аналогового входа до фильтра. Нужно разбираться. Чтобы не разбираться, просто дайте фильтру сигнал сброса подольше при включении питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 15:00   #11
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

И о среднесуточном перепаде температур... Если мне не изменяет мой склероз, у нас в крае зафиксирован суточный перепад t 38 град. Такое, конечно, не часто бывает, но 20 град. перепада за сутки почти норма.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 15:13   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
И о среднесуточном перепаде температур... Если мне не изменяет мой склероз, у нас в крае зафиксирован суточный перепад t 38 град. Такое, конечно, не часто бывает, но 20 град. перепада за сутки почти норма.
Ну так а инерционность здания какова? Несколько суток. Инерционность СО какова? Явно не 5 минут.

Среднесуточная вполне норм для домов размеров больших, чем дачный домик с 1 комнаткой и кухней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 15:57   #13
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Сдается мне такое регулирование (по среднесуточной) может привести к недотопу в ночное время и к превышению обратки в дневное.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 16:08   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: о макросе фильтр t наружная

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Сдается мне такое регулирование (по среднесуточной) может привести к недотопу в ночное время и к превышению обратки в дневное.
Температура обратки на ТЭЦ тоже учитывается как среднесуточная.

Повторю про инерционность.

Повторю про вашу волю в настройке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024