Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.01.2019, 18:00   #1
Frolov-maxim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Прошу помочь с ремонтом SMH2010

Добрый вечер форумчанам, добрый вечер Арсений. Взялся за очередной ремонт ПЛК Segnetics. Предварительная причина отказа - пробой ключей IRF7103 и попадание 24В в цепь 5В. Физически повреждены корпуса: ATMega128, 74HC273D и два ключа IRF7103. Подкорачивают по 5В: две микросхемы 74HC373D. Заменены: D4, D11, D9, D10 и два ключа (пробитых). По току потребления при питании от 24В примерно 100мА. В целом вроде всё в норме. При подключении программатора зажигается зеленый светодиод (видит питание с SMH). Однако при попытке обращения к контроллеру AVRStudio выдает ошибку о том, что по шине MOSI короткое замыкание. При этом Reset и CLK с программатора проходят. Вызваниваю шину MOSI - без КЗ. Дважды перепаял контроллер, поначалу пытался прошиться без микросхем D9 и D10. Та же фигня. Кто подскажет, куда смотреть и в чем может быть причина. С уважением, Максим
Изображения
Тип файла: jpg UmvYo4Tyo_w.jpg (332.1 Кбайт, 74 просмотров)
Тип файла: jpg wzSfwy07Clk.jpg (313.7 Кбайт, 42 просмотров)
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024