Создан проект в конструкторе, внесено много изменений исходя из ТЗ. Насосу циркуляции задан режим-работа всегда. Как и где вмешаться в программу, чтобы перевести его только на режим работы только зимой.
Сравнивал два проекта, работа зимой и всегда. Отвечает за управление макрос процессор как я понял.
Переписывать и отлаживать заново не хочется как то.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 10:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор режимов работы насоса циркуляции.

Цитата:
Сообщение от rybnv
Насос циркуляция для вод.калорифера.
Создаёте новый абсолютно такой же проект в Конструкторе и переносите все значения со входов макроса Config в старый проект. Всё, режимы по времени года изменены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 10:45   #3
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор режимов работы насоса циркуляции.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Создаёте новый абсолютно такой же проект в Конструкторе и переносите все значения со входов макроса Config в старый проект. Всё, режимы по времени года изменены.
Спасибо. Попробую.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024