Да? Возможно. Тогда спрошу, нет времени на натурные испытания.


Записано несколько циклов разной длительности.

На экран выведем один из них откуда-то из середки, не последний. В масштабе - весь цикл на экране.
Натапаем до "масштаба по умолчанию" - какой диапазон выведется на экран? Где будет начало и конец?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 15:05   #92
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Да? Возможно. Тогда спрошу, нет времени на натурные испытания.


Записано несколько циклов разной длительности.

На экран выведем один из них откуда-то из середки, не последний. В масштабе - весь цикл на экране.
Натапаем до "масштаба по умолчанию" - какой диапазон выведется на экран? Где будет начало и конец?
Не знаю, что получится. Масштаб сменится на дефолтный. Скорее всего середина останется на месте, концы подтянутся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 00:39   #93
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Что-то все забывал написать...

Смарт, настройки исторического графика, секция "Оси и деления".
Для оси Времени рисуются вертикальные линии соответственно заданным настройкам "Метки и подписи".

Надо бы рисовать также и горизонтальные для шкалы значений, чтобы сетка была.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 16:18   #94
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

И снова я с историческим графиком Смарт...


Исходное положение:
Начинается запись исторического графика, Control - period.
Begin, sec - фиксированное значение, равное началу записи.
End, sec - текущее значение с блока ToUnixTime.
Таким образом график на экране в процессе записи "ужимается" и мы всегда видим весь период от начала записи до текущего момента.


Через энное количество часов график просто перестает отрисовываться на экране. При этом увеличение периода времени, отображаемого на экране, продолжается.
В итоге получаем картинку на фото.
Зафиксировано 2 случая.
В первом случае (на картинке) график перестал рисоваться через 12,5 часов, во втором примерно через 15 часов.
При общем времени записи цикла менее часа такого не наблюдалось при многократном запуске. Потом был запуск этих двух длинных циклов. Там около 20 часов. Промежуточных по длительности вариантов не было.


При этом запись данных в архив на самом деле продолжалась - отчет за период содержит все данные корректно. И те что были отображены на графике, и те, что не отрисовались - всё есть.


С чем может быть связано?

Ах да, чуть не забыл. Лоджик 3.32.0137.
Первое предложение, полагаю, будет устаовить последнюю версию.
Заказчик запускал на 149-й - начинались другие глюки сразу. Например пропадание меню, не отображение части элементов на экранах смарт, что-то еще.
Поставил 137-ю - все работает, кроме этого косяка.
Форматирование контроллера производилось.
Изображения
Тип файла: jpg График-Глюк.jpg (402.3 Кбайт, 33 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 02:29   #95
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
И снова я с историческим графиком Смарт...
Проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 05:27   #96
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

В почте.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 11:18   #97
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
В почте.
Пожалуйста, используйте либо форум, либо почту. Размывание истории по двум местам губит всю историю рассмотрения, особенно в ретроспективе. Продолжим на почте, здесь эта история продолжения не получит


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 15:00   #98
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Здравствуйте! Спрошу тут. Кто реально пробовал записывать исторические данные быстрее чем раз в секунду? Реально ли это и как поведет себя исторический график - не зависнет ли?
Передо мной стоит задача диагностики редко происходящего события (1 раз в 2-3 дня) он очень непродолжительного во времени. данные для детектирования этого события
надо записыватьь3-4 раза в секунду. Данные это будет аналоговый сигнал 0-10в, значения которого я буду подбирать по rs 485 с модуля ввода-вывода. Планировал. Спользовать для это задачи Трим, или всё-таки не стоит на него надеяться и взять нормальную hmi?
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:00   #99
qwerty128
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Здравствуйте!

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
ссылка в справке "см. Руководство пользователя" - не работает.
Подскажите, плс., существует, таки, это Руководство или нет?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Картинка из справки:
Вложение 8441
Откуда эта картинка? В справке не нашел...
qwerty128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:43   #100
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Откуда эта картинка? В справке не нашел...
Смотрите справку внимательней, в 3.33.194 я эту картинку нашел на главном экране пункта "Функции SMHistory".

Какой у вас вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 17:09   #101
qwerty128
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Как на матриксе осуществлять переход с экрана с историческим графиком? В конфигураторе переходов все кнопки отображаются красным, т.е. заняты.
qwerty128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 17:13   #102
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Как на матриксе осуществлять переход с экрана с историческим графиком? В конфигураторе переходов все кнопки отображаются красным, т.е. заняты.
Эскейп автоматом откидывает на предыдущий экран.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.04.2021, 10:37   #103
Evgen
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Стою перед выбором ПЛК и возник вопрос после прочтения форума и разных тем. Справку не нашел( , лоджика под рукой нет, контроллера соответственно тоже.
Необходимо производить измерения в течение часа и каждые 15 минут писать значения в таблицу отчета. Прочитал, что вроде бы можно такое организовать, но возник простой вопрос, который ставит в тупик. А как, не залезая в программу, создать имя отчета? Имя необходимо каждый раз разное. Буква,цифры.

Как я вижу алгоритм:
1. Оператор подходит к контроллеру, нажимает кнопку "начать измерения"
2. Проходит час, измерения заканчиваются, оператор нажимает кнопку "сформировать отчет".
3. Вводит название отчета.
4. Формируется отчет с 4 значениями, измеренные каждые 15 минут в течение часа.
5. С помощью флешки или подключившись через FTP этот отчет забирается дальше.

Ну и так по кругу.

Вопрос:
Возможно ли это реализовать, используя History? Или много хочется?)
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 10:42   #104
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
Справку не нашел( , лоджика под рукой нет,

Веб-версия справки


Полная версия справки есть в лоджике, его можно установить бесплатно

Цитата:
Возможно ли это реализовать, используя History? Или много хочется?)
Абстрактно отвечая на ваш вопрос - можно, но нужно больше конкретики, что за измерения в каком виде вам это надо . Только непонятно, зачем такие заморочки с именем отчета? Скачали да и переименовали, не?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 10:44   #105
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
Стою перед выбором ПЛК и возник вопрос после прочтения форума и разных тем. Справку не нашел( , лоджика под рукой нет, контроллера соответственно тоже.
Необходимо производить измерения в течение часа и каждые 15 минут писать значения в таблицу отчета. Прочитал, что вроде бы можно такое организовать, но возник простой вопрос, который ставит в тупик. А как, не залезая в программу, создать имя отчета? Имя необходимо каждый раз разное. Буква,цифры.

Как я вижу алгоритм:
1. Оператор подходит к контроллеру, нажимает кнопку "начать измерения"
2. Проходит час, измерения заканчиваются, оператор нажимает кнопку "сформировать отчет".
3. Вводит название отчета.
4. Формируется отчет с 4 значениями, измеренные каждые 15 минут в течение часа.
5. С помощью флешки или подключившись через FTP этот отчет забирается дальше.

Ну и так по кругу.

Вопрос:
Возможно ли это реализовать, используя History? Или много хочется?)
а этого мало?
да и вообще - зачем в этой цепочке оператор?
автоматом формируйте отчёт раз в час и забирайте по sftp, а если умеете, то и мылом можно отправлять куда-нить.
Изображения
Тип файла: png 2021-04-23 13-43-45 Задание свойств блока.png (42.2 Кбайт, 41 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 11:03   #106
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а этого мало?
да и вообще - зачем в этой цепочке оператор?
автоматом формируйте отчёт раз в час и забирайте по sftp, а если умеете, то и мылом можно отправлять куда-нить.
Или так)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 11:03   #107
Evgen
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

В том то и дело, что скачал и переименовал - не вариант. Нужно именно имя вводить, чтоб файл был с конкретным именем. Стенд проверка деталей планируется, а писать нужно 50 AI каждые 15 минут в течение часа (50 каналов по 1 AI). Имя = заявка на проверку.

За справку спасибо. Но раздела History там не нашел даже через "индекс".

Оператор нужен, чтоб "выбирать параметры" и менять уставки.
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 11:40   #108
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
Стою перед выбором ПЛК
Аналогичный вопрос, заданный по почте я удаляю. Если у вас там были доп. вопросы, вам нужно задать их заново.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 11:53   #109
Evgen
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Да. Спасибо за оперативный ответ тут.

То есть, если я правильно понял, возможности переименования отчета через SMart нет?
Evgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 12:01   #110
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
Да. Спасибо за оперативный ответ тут.

То есть, если я правильно понял, возможности переименования отчета через SMart нет?
Нет, это невозможно. У каждого отчёта постоянное имя (заданное вами) и довесок в виде даты и времени создания отчёта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.04.2021, 12:21   #111
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
Да. Спасибо за оперативный ответ тут.

То есть, если я правильно понял, возможности переименования отчета через SMart нет?
если мне не изменяет память, то такое сделать можно только если делать какую-то свою оболочку. из тех панелей/плк с которыми я имел дело, такое не умеет никто базовыми функциями. может конечно через макросы, но это можно голову не раз сломать и не факт что заработает так, как вы хотите и так, чтобы это было удобно для оператора.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 16:07   #112
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Разясните пожалуйста. есть отчет.. двадцать значений. сохранение по тригеру на на внешний USB 4Гб - дает глубину хранения 2 дня. по сэмплам 2350000 сэмплов...

Теперь вопрос... 1 сэмпл это просто запись в двадцать данных... или это 1 запись в в двадцать сэмплов.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 16:10   #113
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Разясните пожалуйста. есть отчет.. двадцать значений. сохранение по тригеру на на внешний USB 4Гб - дает глубину хранения 2 дня. по сэмплам 2350000 сэмплов...

Теперь вопрос... 1 сэмпл это просто запись в двадцать данных... или это 1 запись в в двадцать сэмплов.
Покажете ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:22   #114
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажете ваш проект?
скрина я думаю хватит
Изображения
Тип файла: png 2022-01-25_16-21-07.png (95.8 Кбайт, 34 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 17:38   #115
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
скрина я думаю хватит
1 запись = это один сэмпл, который несет в себе 20 значений. Сэмпл имеет вес, если значений будет меньше, вес будет меньше, сэмплов записать сможете больше.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.01.2022, 11:51   #116
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Что-то у меня история сломалась...

Есть расшифровка ошибки блока "History":
Недостоверные данные в выборке (только для функции "вывод исторических данных")?

На входе вроде данные нормальные приходят, да и работало раньше. После каких действий поломалось не могу вспомнить
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 12:48   #117
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что-то у меня история сломалась...

Есть расшифровка ошибки блока "History":
Недостоверные данные в выборке (только для функции "вывод исторических данных")?

На входе вроде данные нормальные приходят, да и работало раньше. После каких действий поломалось не могу вспомнить
Вы же сделали выборку - подали 1 на select?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 13:12   #118
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы же сделали выборку - подали 1 на select?
Да, сделал выборку. И отчет какой-то кривой стал, в две строки данные почему-то.
Изображения
Тип файла: png Кривой отчет.png (12.4 Кбайт, 19 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar 28012022_120452652_Shalyapin.rar (887 байт, 9 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 16:04   #119
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Да, сделал выборку. И отчет какой-то кривой стал, в две строки данные почему-то.
Ну так, потому что:
Цитата:
Недостоверные данные в выборке
А почему они недостоверные? диапазон не путаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 16:24   #120
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А почему они недостоверные?
Я так не играю. Это был мой вопрос...
Я уже на тестовом контроллере "ручками" входные данные прописывал, не помогло. Что-то неправильно.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
диапазон не путаете?
Временной диапазон выборки? Нет не путаю, вроде.
Если недействительный диапазон, нет данных для выборки, то это ошибка №4

Ладно, может попозже еще поковыряю и будет что-то более конкретное.
Надо все снести и начать заново и понять в какой момент всплывает этот косяк.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024