По умолчанию Трим 5 неопозанная авария (решено)

Здравствуйте. Помогите WhatsApp Image 2023-04-06 at 20.48.08.jpegпож-ста разобраться в значении аварий на ТРИМ 5
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 18:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите Вложение 11537пож-ста разобраться в значении аварий на ТРИМ 5
1) Медленно поднималось напряжение, возможно слабоват БП

2) Приложите ваш проект и версии софта контроллера и лоджика. А лучше просто обновите и то и то и загрузите проект ещё раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.04.2023, 18:15   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

пару раз попадал на слабенький БП, ставил релюху с питанием от этого же БП и подавал питание на ПЛК через неё. задержки, с которой релюха включается, хватало разгруженному ИБП чтобы нормально включиться и спокойно тянуть ПЛК со всей периферией.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 18:22   #4
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Медленно поднималось напряжение, возможно слабоват БП

2) Приложите ваш проект и версии софта контроллера и лоджика. А лучше просто обновите и то и то и загрузите проект ещё раз.
1) исправлю
2) обновлю
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 19:50   #5
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

1 Замена ИП помогла ,аварии нет

2. Обновил ПО, не помогло. Возможно, косячный проект .Хотя ,проектом это назвать сложно, пока полуфабрикат
Авария вываливается при загрузке проекта, после квитации уходит
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-04-06 at 21.50.48.jpeg (246.7 Кбайт, 9 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl проект трим 5.psl (1.37 Мбайт, 11 просмотров)
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 08:03   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Медленно поднималось напряжение, возможно слабоват БП

2) Приложите ваш проект и версии софта контроллера и лоджика. А лучше просто обновите и то и то и загрузите проект ещё раз.
в качестве информации
у нас такая же ерунда с ИЗП на SMH4 0xxx,но у нас есть ньюанс
рядом установлены ПЧ и заказчик задрал на них несущую частототу до 12кГц, в следствии чего возможно и возникала ошибка...... понизив частоту до нормальных значений но получив при этом писк двигателей, проблема купировалась со слов заказчика
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 09:40   #7
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
в качестве информации
у нас такая же ерунда с ИЗП на SMH4 0xxx,но у нас есть ньюанс
рядом установлены ПЧ и заказчик задрал на них несущую частототу до 12кГц, в следствии чего возможно и возникала ошибка...... понизив частоту до нормальных значений но получив при этом писк двигателей, проблема купировалась со слов заказчика
Что за заказчик такой, который лезет рулить опорной частотной!
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
в качестве информации
у нас такая же ерунда с ИЗП на SMH4 0xxx,но у нас есть ньюанс
рядом установлены ПЧ и заказчик задрал на них несущую частототу до 12кГц, в следствии чего возможно и возникала ошибка...... понизив частоту до нормальных значений но получив при этом писк двигателей, проблема купировалась со слов заказчика
Может блок питания расколбашивает. Он же импульсный, все эти заморочки по ЭМС к нему относятся как и к любому другому электронному девайсу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 16:21   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение

2. Обновил ПО, не помогло. Возможно, косячный проект .Хотя ,проектом это назвать сложно, пока полуфабрикат
Авария вываливается при загрузке проекта, после квитации уходит
Будет исправлено в следующем релизе лоджика. Раз проект пока полуфабрикат - значит, не торопит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 17:38   #10
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Будет исправлено в следующем релизе лоджика. Раз проект пока полуфабрикат - значит, не торопит?


Здравствуйте Илья. Надо допилить проект до конца недели. А что все же означает эта ошибка и насколько она критична? После ее квитирования ,вроде, больше не вываливается
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 18:04   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Здравствуйте Илья. Надо допилить проект до конца недели. А что все же означает эта ошибка и насколько она критична? После ее квитирования ,вроде, больше не вываливается
Если все картинки отображаются, не критична. Тогда на следующей неделе возможно выпустим релиз.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.04.2023, 18:10   #12
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Здравствуйте Илья. Надо допилить проект до конца недели. А что все же означает эта ошибка и насколько она критична? После ее квитирования ,вроде, больше не вываливается
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если все картинки отображаются, не критична. Тогда на следующей неделе возможно выпустим релиз.
Понял. Подскажите пож-ста , есть ли ограничение по объему для картинок ?
Понятно, что чем меньше вес ,тем лучше, но все же?
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 20:16   #13
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Что за заказчик такой, который лезет рулить опорной частотной!
мы собирали изделие разрабатывали софт согласно ТЗ, часть оборудования укомплектовывал заказчик сам, мы знали все характеристики итд, остальное на его совести согласно договора.
P.S. мы фактически субподрядчики, но конечник очевидно провидец ибо наш заказчик представитель европейской компании ибо со слов заказчика конечник настоял на отечественном ПЛК, договор заключался вокурат за несколько дней до "операции" и дальше было весело, изделие пошло в серию видно понравилось все конечнику.
P.S.S. для нас осталось загадкой чем вы управляем фактически, понимаем что что то жжем безбожно, алгоритм работы на 40 листах как бы, грамотное такое ТЗ.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может блок питания расколбашивает. Он же импульсный, все эти заморочки по ЭМС к нему относятся как и к любому другому электронному девайсу.
при такой частоте там не только БП достается видимо но и всему остальному
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 12:22   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Понял. Подскажите пож-ста , есть ли ограничение по объему для картинок ?
Понятно, что чем меньше вес ,тем лучше, но все же?
Ограничение в аппаратных ресурсах контроллера.
В связи с чем возник ваш вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 13:55   #15
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ограничение в аппаратных ресурсах контроллера.
В связи с чем возник ваш вопрос?
У меня возникло предположение, что ошибка("ошибка проекта, картинок нет") вылетела из-за тяжелой картинки. Видимо не из-за нее
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 13:59   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
У меня возникло предположение, что ошибка("ошибка проекта, картинок нет") вылетела из-за тяжелой картинки. Видимо не из-за нее
Нет, 100% не из-за неё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 15:36   #17
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, 100% не из-за неё.
Таки это хорошо! Ждем нового релиза лоджика
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 15:40   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Таки это хорошо! Ждем нового релиза лоджика
уже вышел 225й


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 16:04   #19
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
уже вышел 225й
Спасибо за информацию
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 17:52   #20
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим 5 неопозанная авария

225 лоджик. Аварий нет. Спасибо

Последний раз редактировалось VictorM, 10.04.2023 в 18:19
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе