Цитата:
Сообщение от eedrena_matrena Посмотреть сообщение
New,

Ну как сказать. Есть задача порционно выливать воду из танка, например в ведро 15 литров. Переливает фильтрующий насос производительностью 600 литров/час.

Над ведром надо стоять и смотреть и в нужный момент перекрыть клапан насоса. Почему бы это не доверить автоматике?

Один раз я отвлекся и забыл, что сливаю воду, благо во время опомнился. Когда опомнился - на полу уже было богато.

Так что не думаю, что усложняю. От лени все это

С уважением
Нужно поставить простой датчик давления на малое давление, отбор на него сделать в нижней части аквариума. Столб воды будет создавать давление, которое измерит датчик давления, а пиксель увидит уровень воды в сантиметрах, после пересчёта будет уровень воды в литрах. Я такое делал на одном объекте - работает отлично. Что бы получить уровень в литрах я заливал емкость по 10 литров и фиксировал показания на входе пикселя.
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024