Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.08.2015, 12:55   #1
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение

Для получения программатора RPGS пожалуйста пришлите контактные данные sales()segnetics.com
• Город
• Адрес
• Контактный телефон
• Имя получателя.

программаторы RPGS отправляются бесплатно, возвращать их не нужно.
Это еще актуально? у нас регулярные проблемы с пикселями
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 13:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
Это еще актуально? у нас регулярные проблемы с пикселями
Проблема, решаемая программатором уже не актуальна, но запас программаторов есть.

Подробнее здесь: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1994

Если ваши регулярные проблемы не похожи на те, что описаны по ссылке, то программатор вам не понадобится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 14:09   #3
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если ваши регулярные проблемы не похожи на те, что описаны по ссылке, то программатор вам не понадобится.

похожи частично, на сегодня - один просто умер и ни на что не хочет реагировать, во втором слетела программа. Вот со "слетами" имеем регулярные вызовы, раньше решалось просто - был человек, который это решал быстро и оперативно, на сегодняшний день обратится к нему возможности уже нет, поэтому пытаемся решить возникающие вопросы своими силами.
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 14:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
похожи частично, на сегодня - один просто умер и ни на что не хочет реагировать, во втором слетела программа. Вот со "слетами" имеем регулярные вызовы, раньше решалось просто - был человек, который это решал быстро и оперативно, на сегодняшний день обратится к нему возможности уже нет, поэтому пытаемся решить возникающие вопросы своими силами.
Тогда этот программатор вам не поможет.

По поводу "слёта" вам нужно собрать информацию:

1) исходник программы

2) фото дисплея контроллера после "слёта"

3) фото электрического шкафа (несколько штук с разных ракурсов)

4) версия ядра в контроллере

5) версия используемого SMLogix

6) условия, приводящие к "слёту", если они понятны

Все данные отсылайте в техподдержку. Будем разбираться, что там у вас на самом деле происходит.

Очень и очень маловероятно, что это именно программа стирается. Разберёмся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 14:44   #5
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда этот программатор вам не поможет.
а оживить кнопки? в описании пишут, что такое возможно..
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) исходник программы
его у нас точно нету, планируется записать стандартную с Вашего сайта
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2) фото дисплея контроллера после "слёта"
тоже не получится т.к. его сняли и радостно привезли на офис..
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3) фото электрического шкафа (несколько штук с разных ракурсов)
это можно, только без контроллера т.к. его сняли оттуда
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
4) версия ядра в контроллере
ok, если объясните как в условиях офиса ее посмотреть. я так понимаю, что можно подключить через I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 к компьютеру, а нужно ли для дополнительное питание контроллеру?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
5) версия используемого SMLogix
неизвестно , но будет последняя
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
6) условия, приводящие к "слёту", если они понятны
нет, не понятны. Просто сообщают о свершившемся факте
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Очень и очень маловероятно, что это именно программа стирается. Разберёмся.
возможно и не программа, не могу знать

p.s. простите за тупые вопросы, обучаемся только
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 15:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
а оживить кнопки? в описании пишут, что такое возможно..
Нажимаете одновременно "вверх" и "вниз" на секунду, если на экране появляется системное меню, то проблемы с кнопками нет.

Если меню не появляется, то вытаскиваете батарейку и выключаете питание. Через минуту включаете и опять нажимаете одновременно "вверх" и "вниз" на секунду.

Если меню и сейчас не появляется, то контроллер неисправен. Пишите мне, будем разбираться дальше.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
тоже не получится т.к. его сняли и радостно привезли на офис..
Программа хранится в ПЗУ. Если каким-то способом она оттуда "стёрлась", то в офисе она из ниоткуда не появится. Можно фотографировать



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
это можно, только без контроллера т.к. его сняли оттуда
Можно и так.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
ok, если объясните как в условиях офиса ее посмотреть. я так понимаю, что можно подключить через I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 к компьютеру, а нужно ли для дополнительное питание контроллеру?
В системном меню, выбирайте пункт "Конфигурация", там всё написано.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
нет, не понятны. Просто сообщают о свершившемся факте
возможно и не программа, не могу знать
Разберёмся


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 12:36   #7
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

контроллер без внешнего питания должен стартовать? или надо 24 дать?
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 14:15   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
контроллер без внешнего питания должен стартовать? или надо 24 дать?
Это к чему вопрос?

Если к питанию контроллера, то без питания контроллер не работает.

Если к использованию программатора, то: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2059


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 15:41   #9
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это к чему вопрос?
Если к питанию контроллера, то без питания контроллер не работает.
да, об этом спасибо
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 11:24   #10
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

странно, но 2 контроллера запустились нормально при подаче питания => скорее всего проблемы были в подключении в щите, ну или чудо/фокус.
может быть есть какая-нибудь возможность вернуть контроллер к заводским настройкам не используя сторонней периферии, а только кнопки и возможности контроллера. хочу сделатьполный сброс пользовательских параметров, журналов и т.п. чтобы исключить возможную не верную настройку.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20150831_008.jpg (300.9 Кбайт, 83 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20150831_009.jpg (360.5 Кбайт, 62 просмотров)
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 11:40   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
странно, но 2 контроллера запустились нормально при подаче питания => скорее всего проблемы были в подключении в щите, ну или чудо/фокус.
может быть есть какая-нибудь возможность вернуть контроллер к заводским настройкам не используя сторонней периферии, а только кнопки и возможности контроллера. хочу сделатьполный сброс пользовательских параметров, журналов и т.п. чтобы исключить возможную не верную настройку.
У PLC не существует понятия "сброс к заводским настройкам". Они выполняют пользовательскую программу. А уж она там на что рассчитана, то и можно сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 13:55   #12
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У PLC не существует понятия "сброс к заводским настройкам".
было бы полезно, мне кажется..
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Они выполняют пользовательскую программу. А уж она там на что рассчитана, то и можно сделать.
т.е. в Вашей стандартной программе такой возможности тоже нет?
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 15:48   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
было бы полезно, мне кажется..
Абсолютно бесполезно.

Но возможно. В SMLogix есть операция "Загрузить ПО, удалить проект", эта операция обновляет системное ПО контроллера и полностью удаляет проект.



Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
т.е. в Вашей стандартной программе такой возможности тоже нет?
Нет. Просто выставляете все настройки по документу "Описание уставок" и получаете "заводское состояние":

http://segnetics.com/smconstructor_hvac


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:46   #14
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где взять программатор PRGS?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Абсолютно бесполезно.
Но возможно. В SMLogix есть операция "Загрузить ПО, удалить проект", эта операция обновляет системное ПО контроллера и полностью удаляет проект.
Нет. Просто выставляете все настройки по документу "Описание уставок" и получаете "заводское состояние":
http://segnetics.com/smconstructor_hvac
ok, спасибо
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 13:58   #15
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

похоже, по непонятным причинам, умер очередной контроллер , наш автоматчик утверждает что проблема в севшей батарейке из-за неправильного хранения на складе (примерно 6 месяцев, отрицательные температуры, влажность и т.п.) беред, я думаю, батарейка исправно показывает 3.6v мультиметром...

при подаче 24VDC постоянно горят три светодиода и один тускло мограет (обведен красным на фотке)

вопрос: нам заказывать новый контроллер уже можно или у этого есть шансы быть оживленным без особенных затрат и квалификации?

p.s. реакция на нажатие кнопок отсутствует, экран не горит, но вентилятор включает, заслонку открывает..
p.p.s. этот и два предыдущих из одной поставки, может быть там так не повезло..

спасибо
Изображения
Тип файла: jpg мозырь.jpg (242.6 Кбайт, 61 просмотров)
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 14:19   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
похоже, по непонятным причинам, умер очередной контроллер , наш автоматчик утверждает что проблема в севшей батарейке из-за неправильного хранения на складе (примерно 6 месяцев, отрицательные температуры, влажность и т.п.) беред, я думаю, батарейка исправно показывает 3.6v мультиметром...

при подаче 24VDC постоянно горят три светодиода и один тускло мограет (обведен красным на фотке)

вопрос: нам заказывать новый контроллер уже можно или у этого есть шансы быть оживленным без особенных затрат и квалификации?

p.s. реакция на нажатие кнопок отсутствует, экран не горит, но вентилятор включает, заслонку открывает..
p.p.s. этот и два предыдущих из одной поставки, может быть там так не повезло..

спасибо
Если подсветка не зажигается, то ничего хорошего ждать не нужно.

Попробуйте загрузить в контроллер ядро через гипертерминал.

Батарейку отключите. Дело не в ней вне зависимости от её состояния. 3.6 - это норма, кстати.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 17:18   #17
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если подсветка не зажигается, то ничего хорошего ждать не нужно.

Попробуйте загрузить в контроллер ядро через гипертерминал.

Батарейку отключите. Дело не в ней вне зависимости от её состояния. 3.6 - это норма, кстати.
Ok, попробую.
За одно разведу на переходничок, какой лучше и оптимальнее для usb?
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 17:28   #18
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

Цитата:
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
какой лучше и оптимальнее для usb?
Тыц.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 17:35   #19
kitkit
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
от спасибо, добрый человек помню, что где-то здесь читал
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 18:03   #20
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры

Да не за что.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024